Resistencia de carga mínima para el transformador de corriente

1

Al calcular una resistencia de carga para un transformador de corriente, ¿qué determina qué tan bajo es el valor que puede usar?

Suponiendo que aún pueda obtener el voltaje mínimo aceptable para el ADC, ¿qué otros factores determinan el valor de carga aceptable más bajo?

Tengo un circuito donde tengo un margen en el extremo de corriente mínima, pero quiero reducir la tensión en el extremo de corriente máxima del cálculo. Puedo lograr esto reduciendo el valor de la carga, pero no estoy seguro de qué tan bajo debo bajar.

Esta hoja de datos del transformador de corriente en particular utiliza el enfoque minimalista y no especifica ningún valor de carga o valores de resistencia de CC.

    
pregunta David G

2 respuestas

1

El valor mínimo es 0Ω, cortocircuitado si lo desea. Obviamente el voltaje de salida también es cero. El valor máximo está limitado ya que esto puede hacer que el voltaje aumente a niveles excesivos.

1) ¿Dónde podemos encontrar el datasheeet? 2) ¿Cuáles son los niveles de voltaje que desea ver en el lado secundario del transformador? 3) ¿Cuál es el rango actual para el primario?

    
respondido por el Guest
0

Una cosa que podría hacer es seleccionar la resistencia para su requisito de nivel de corriente mínimo que produce el nivel de voltaje necesario para satisfacer el amplificador y el convertidor A / D posteriores. Si este valor del resistor produce un voltaje demasiado alto en el extremo superior de su rango actual, lo que podría inundar su amplificador o convertidor A / D, puede adoptar la idea de cambiar el rango dinámico. Una forma sencilla de hacer esto es colocar un divisor de voltaje en la resistencia de carga y alimentar el voltaje dividido al circuito de viento descendente.

Incluso puedes usar múltiples divisores de voltaje para diferentes rangos. Los distintos voltajes se alimentarían al amplificador & Convertidor A / D a través de un mux analógico. La selección de rango se puede hacer desde los pines de salida de su MCU. Alternativamente, podría construir un selector automático de rango agregando algunos comparadores que monitorearon el voltaje de la resistencia de carga y seleccionando el divisor apropiado en consecuencia. En este caso, las salidas del comparador serían entradas a la MCU para que sepa en qué rango está midiendo.

Como guía general, haga que la suma de las resistencias divisoras de voltaje sea al menos 10 veces el valor de la resistencia de carga. Luego, asegúrese de que la amplitud de entrada del amplificador - A / D del circuito sea al menos 10 veces más alta que la impedancia del divisor de voltaje.

    
respondido por el Michael Karas