Combinando 4 cables de calibre 22

1

Quería hacerle una pregunta rápida sobre el cableado. Necesito conectar un cable a mi nuevo termostato desde el horno. Tengo un cable telefónico de repuesto en la pared que tiene 4 cables de calibre 22. Correré unos 30 pies y necesitaré 24 voltios para alimentar el sistema (aproximadamente 0.5 amperios). Los 4 cables están aislados independientemente, además de estar en un cable de teléfono azul.

Mi pregunta es: ¿sabrías si un cable de calibre 22 será suficiente? Si no fuera así, ¿el uso de los 4 cables actuaría como un cable de mayor calibre? Estoy tratando de moverme por un nuevo cable.

actualización:
Gracias caballeros Resulta que cuando abrí la pared para recuperar el cable de calibre 22, encontré un calibre 18 que ya estaba en mi habitación en el horno. Mejor tener suerte que la derecha. Gracias de nuevo

    
pregunta Paul Nazar

1 respuesta

1

El NEC conservador estableció la densidad de corriente máxima de aproximadamente 700A / cm ^ 2 para la instalación eléctrica normal de la casa con medidores de cable de cobre comunes. Con AWG22, incluso a 1 A, la densidad de corriente es la mitad de este límite (aproximadamente 300 A / cm ^ 2).

Sin embargo, el aislamiento de PVC del cable del teléfono es terrible, ya que su propósito no es el uso actual de la línea de alimentación. Pero incluso en el cable pelado AWG22, el aumento de temperatura es de solo 10 grados Celsius si se lleva 1A.

La caída de voltaje de un cable AWG22 de 30 pies de largo que lleva 1A a 24 DC es aproximadamente 1V o 4%, con una caída máxima permitida del 5%.

Todo lo anterior es válido para cables rectos suspendidos en el aire en un entorno normal

    
respondido por el GR Tech