Tengo un aire acondicionado de ventana. Funciona bien, pero es un poco viejo, lo suficientemente nuevo como para ser electrónico, tener un control remoto y una pantalla digital, pero no lo suficientemente nuevo como para encenderlo desde mi teléfono o hacer algo inteligente con su termostato.
Estoy sumergiendo mi dedo gordo del pie en la electrónica conectando un termostato inteligente Nest a este acondicionador de aire, y está demostrando ser una aventura:
-
La electrónica del acondicionador de aire funciona con 16V DC. Un microcontrolador de 68k cambia los lados negativos de algunos relés SJ-S-112DM a través de una matriz Darlington en un IC para controlar el ventilador y el compresor. Me gustaría omitir todo excepto los relés (pero deja el resto funcional si quiero volver a lo básico).
-
El Nest quiere 20-30V AC (24V es estándar para HVAC residencial). Cambia el lado caliente de los relés de HVAC. Puede alimentarse a sí mismo ejecutando una pequeña cantidad de corriente a través de los relés (pero no lo suficiente para activarlos), o puede conectar un cable neutral dedicado.
Por lo tanto, no es tan compatible. De todos modos, soy un programador de computadoras de oficio, y este es mi primer proyecto de electrónica desde la escuela secundaria. Tomaré una solución elegante en lugar de una fácil, especialmente si puedo aprender algunas cosas en el camino.
asumo que el Nest utiliza relés de estado sólido para pasar el voltaje al compresor y al ventilador del aire acondicionado. Además, asumo que esa ruta es independiente de DC vs. AC. incluso más lejos asumo que algún tipo de rectificador se usa para alimentar las entrañas del Nest, y que será igualmente feliz en DC.
He probado parcialmente la última suposición al conectar el Nest hasta el 16V desde el aire acondicionado. Pensé que quizás simplemente funcionaría, que 16V estaba lo suficientemente cerca. Lamentablemente, se niega a operar el sistema y me da un error de "cable de alimentación no funciona" (E24). ¡Pero no explotó! E incluso muestra el voltaje correcto en su pantalla de depuración. Alentador. DC podría estar bien.
Aquí está mi plan actual:
-
Compre un pequeño convertidor reductor de CC / CC para aumentar los 16V que salen del aire acondicionado a 24V. Conecta esto al Nido. Sin embargo, sus salidas también serán de 24 V, así que ...
-
Compre dos (o 200, resulta que son súper baratos) transistores 2N2904. Conecte las salidas del Nest a las bases de los transistores.
-
Conecte un 2N2904 al relé del compresor y el otro al relé del ventilador.
Entonces, el Nest obtiene los 24V que quiere (pero DC en lugar de AC), y sus salidas de 24V controlan los transistores. Los transistores cambian los lados negativos de los relés.
Aquí hay un esquema. Es mi primera vez, sé severo con tus críticas:
Las preguntas con las que podría utilizar la ayuda son:
-
¿Es seguro conducir el Nest, que espera 24 VCA, con 24 VCC? Si no, ¿por qué no?
-
Si el Nest espera cambiar la CA, ¿cambiará también la CC?
-
Los relés no parecen estar especificados para usar mucha corriente. ¿Está bien cambiarlos con transistores como este?
Si ve otros grandes agujeros en mi historia, le agradecería que los señalara también.