Tierra del marco del generador trifásico

1

Tengo un par de preguntas básicas sobre conexiones de generador trifásico. Estoy tratando de conectar una máquina trifásica ( hoja de datos ) como un generador para una carga trifásica en una placa de pruebas, como se muestra:

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

El generador físico tiene 4 cables que salen de él; tres son para las fases A, B y C, mientras que la cuarta es para el fondo del marco. Mis preguntas son:

(1) ¿Debería conectarse el cable a tierra del marco en algún lugar de la placa de pruebas?

(2) ¿Cuál es el propósito del suelo del marco?

Gracias.

    
pregunta Adeel

1 respuesta

1

Parece que estás usando un motor de CC sin escobillas de 24 VCC como generador, para representar a un generador trifásico en algunos experimentos de mesa.

Si está trabajando con menos de 50 voltios, debería poder operar este motor sin conexión a tierra sin ningún problema de seguridad.

En cualquier caso, la mejor práctica sería conectar a tierra el "cable de conexión a tierra" del generador. Su laboratorio de electrónica debe tener barras de tierra alrededor de todos los bancos para este propósito.

    
respondido por el Li-aung Yip