¿Por qué la corriente de irrupción actual de una impresora se duplica a 240V frente a 120V?

7

en esta respuesta , la corriente de entrada para una impresora láser se lista como sigue:

Inrush Current: (Duration: significantly < 1 second)    
  Model A  (120V): 23 A peak (20 deg C, from cold start) 
  Model AB (240V): 40 A peak (20 deg C, from cold start)

La pregunta planteada por Dan Neely en los comentarios despertó mi interés y me hace cuestionar mi comprensión de la teoría eléctrica. Hubiera esperado que el consumo de corriente fuera el mismo, o posiblemente la mitad, para el modelo de mayor voltaje. Debo tener en cuenta que estoy basando esta suposición en la experiencia pasada en la construcción de bastidores en un centro de datos, donde normalmente podríamos colocar más servidores de 240 V en un bastidor que 120 V ya que su consumo actual fue significativamente menor.

Entonces, enséñeme: ¿por qué el modelo de 240 V tiene casi el doble de la corriente de arranque que el modelo de 120 V?

    

2 respuestas

15

La corriente de operación debe ser inversamente proporcional al voltaje como esperaba, pero la entrada de energía es un problema diferente. La corriente de arranque probablemente proviene de cargar las tapas del depósito inmediatamente después del puente de onda completa en la fuente de alimentación. Esos condensadores son fijos, pero se cargan proporcionalmente al voltaje de la línea. La corriente que finalmente se extraiga de ellos será inversamente proporcional al voltaje de la línea, pero el arranque solo ve la capacitancia inmediatamente conectada a la línea eléctrica. Más voltaje en la tapa del mismo tamaño significa más Coulombs, lo que significa más corriente en el mismo corto período de tiempo.

    
respondido por el Olin Lathrop
5

La corriente de arranque generalmente fluye a través de un dispositivo resistivo, como un termistor, y cargará cualquier condensador en el lado de la red de cualquier fuente de alimentación en el dispositivo. Esta es la razón por la que una mayor tensión de entrada significa una mayor corriente de entrada: los condensadores son como un cortocircuito en el momento en que se aplica la alimentación, por lo que solo el termistor y la tensión de la red definen la corriente máxima de entrada.

El termistor limita la corriente que carga los condensadores a un nivel seguro, evitando daños en los componentes y disparos molestos (disyuntores, fusibles, etc.). El termistor también puede ayudar a limitar la corriente de cortocircuito en el caso de un condensador de corto circuito.

Inrush se caracteriza generalmente por una fuente de CA programable o un circuito triac que aplica el voltaje de la red a partir de uno de los picos de 90 grados, para maximizar el pico de voltaje (y la corriente de arranque).

El arranque en frío se refiere a que la unidad está apagada durante un tiempo suficiente para garantizar que todos los condensadores de la unidad se descarguen a sus mínimos absolutos. (generalmente 24 horas).

    
respondido por el Adam Lawrence