¿Cuál es la demora esperada en un balasto de dali al activar un comando de Arco Directo?

1

Estoy enviando comandos de activación de arco directo a un controlador LED. (OFF / ON) en un intervalo igual de 500 mS. Estoy monitoreando los comandos del bus dali con una interfaz USB de Lunatone y puedo ver que el controlador Led a veces no encendió el sistema, curiosamente nunca perdió el comando apagado. El intervalo entre comandos se extendió entonces a 1500mS. Esto demostró que allí no faltaba el comando, sino que de hecho se producía un retraso notable ocasional con el comando ON.

Solo hay un dispositivo Dali en el bus. Me pregunto cuál es la especificación para esto.

Editar: mirando la especificación de Dali (SOLO títulos de estándares) Cuál es la diferencia entre : 1) BS EN 62386-102: 2014 CONTROL GEAR 2) BS EN 62386-103: 2014 DISPOSITIVOS DE CONTROL

(uno se pregunta por qué no estarían en el mismo estándar ya que probablemente mucho se duplica)

    
pregunta Rob

1 respuesta

1

La especificación requiere que el comando se maneje inmediatamente después de la condición de parada que está a 2.4ms del último borde del mensaje. Podemos ver esto en el requisito de medir el tiempo de desvanecimiento de la condición de detención que lo activa.

La parte 102 es Control Gear - Este es el término IEC para equipos que están conectados directamente a lámparas, comúnmente llamadas balastos o controladores. La parte 103 es Dispositivos de control: estos son elementos tales como controladores que envían mensajes a los equipos para cambiar su estado y nivel. Hay muy pocos puntos en común entre 102 y 103 porque los requisitos comunes ahora están reunidos en la parte expandida 101.

    
respondido por el Martin

Lea otras preguntas en las etiquetas