Tengo un controlador de temperatura OMRON existente con un requisito de entrada de temperatura de Pt100. ¿Hay otra forma de maximizar mi Pt1000 para usarlo como Pt100?
Tengo un controlador de temperatura OMRON existente con un requisito de entrada de temperatura de Pt100. ¿Hay otra forma de maximizar mi Pt1000 para usarlo como Pt100?
Un PT100 tiene una resistencia de 100 Ω a 0 ° C. Un PT1000 tiene 1000 Ω a 0 ° C. Cualquier método que pueda emplear que intente convertir un dispositivo de 1000 into en un dispositivo de 100 result dará como resultado una inexactitud total de la medición a temperaturas que no sean de 0 ° C.
Enlace: aquí
Si coloca una resistencia de 111.11 Ω en paralelo con el PT1000, obtendría 100 Ω a 0 ° C, pero a 100 ° C un PT100 adecuado tiene 138.4 Ω mientras que 1384 PT (PT1000) en paralelo con 111.11 Ω no producir 138.4 Ω.
Algunos controladores pueden configurarse para diferentes entradas, pero se suministran configurados para un tipo de sensor en particular. Consulta el manual.
De lo contrario, lo mejor que podrías hacer sería hacer que se lea correctamente a una sola temperatura, como dice Andy, y si lo haces, los términos PID o los ajustes de histéresis también se desactivarán en aproximadamente 10: 1. Mejor obtener el sensor correcto o un nuevo controlador.