Buscar parámetros de transformador

1

Cuando encuentre los parámetros de un transformador, ¿puede realizar la prueba OC y la prueba SC en el mismo lado? ¿O es necesario realizarlos en lados separados?

Soy consciente de que por convención en el mundo real, realizamos la prueba de circuito abierto en el lado de baja tensión y la prueba de cortocircuito en el lado de alta tensión. Pero, ¿podemos hacer ambos en el mismo lado?

    
pregunta Shaun Dizzle

1 respuesta

1
  

Cuando encuentre los parámetros de un transformador, ¿puede realizar la prueba de OC?   y la prueba de SC en el mismo lado? ¿O es necesario realizarlas?   en lados separados?

Las pruebas de OC y SC se pueden realizar a partir de cualquiera de los dos devanados, y generalmente están relacionadas con los voltajes de cada devanado y con el equipo disponible para la prueba.

  

Soy consciente de que por convención en el mundo real realizamos la apertura   prueba de circuito en el lado de baja tensión y prueba de cortocircuito en alta   lado de voltaje Pero, ¿podemos hacer ambos en el mismo lado?

Puede probar el mismo lado, o uno en cada lado, ya que es más apropiado para la instalación utilizada para la prueba. La siguiente figura representa el circuito equivalente visto desde el primario o el secundario, suponiendo un transformador reductor de voltaje.

pruebadeOC

Elresultadodeestapruebalepermitedeterminarelcomponenteresistivo(principalmentelaspérdidasdelnúcleo)yelcomponenteinductivo(debidoalacorrientedemagnetización),conrespectoaldevanadoprobado.
Delcircuitoequivalente,\$R_c\$y\$X_m\$sepuedenobtenerdeunapruebadeOCenelprimario.

pruebadeSC

ElcircuitoequivalenteparalapruebaOC:

con esta prueba, puede determinar el componente resistivo total \ $ R_s \ $ (principalmente pérdidas de cobre) y componente inductivo total \ $ X_s \ $.
Los valores obtenidos, como se muestra en el circuito equivalente correspondiente a la suma de los valores del devanado en el que se ejecuta la prueba, y los valores de impedancia reflejados del otro devanado.

Teniendo en cuenta la reflexión de impedancia, cualquiera de las pruebas se puede realizar en cualquiera de los devanados . Normalmente, para la prueba SC, debe tener un puente para la medición de baja resistencia y determinar el devanado bajo la resistencia de prueba y luego, con este valor, obtener otra resistencia de devanado (reflejada).

¿Cómo decide qué bobina hace la prueba?
En la práctica, esto está determinado por el equipo disponible para la prueba. Por ejemplo, realizar un cortocircuito en el lado de baja tensión, tiene la ventaja de que la fuente de alimentación del lado de alta tensión no será de una corriente muy alta.

    
respondido por el Martin Petrei