un dispositivo con dos fuentes de alimentación conectadas a diferentes tomas de voltaje

1

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Sé poco o nada acerca de la electrónica. :-(

Estamos en los EE. UU. y la mayor parte del Centro de Datos está ejecutando dispositivos y salidas de 110-120v. Este gran sistema central de UPS del Centro de Datos se está trabajando este fin de semana. Se nos ha dicho que, si bien es poco probable que haya problemas de alimentación, si la alimentación comercial se interrumpe mientras el UPS está apagado, los dispositivos se apagarán.

Un dispositivo antiguo en particular tiene a mi administrador preocupado. Tiene fuentes de alimentación duales que pueden "automáticamente" cambiar entre 120v y 240v. Ambos están actualmente en 120v.

Tenemos un UPS portátil pero es para 240v. Lo que mi administrador quiere que haga es mover el dispositivo de su fuente de 120v a la fuente de 240v MIENTRAS ESTÁ ENCENDIDO, lo que significa que en un punto, una fuente de alimentación se habrá cambiado teóricamente a 240v mientras que la otra seguirá funcionando a 120v .

Una vez más, sé poco o nada, pero la idea misma hizo sonar las alarmas. Sin embargo, no podía decirle con ninguna certeza que esto terminaría mal.

Entiendo que puede depender del hardware, el fabricante, el signo zodiacal en el que se construyó o lo que sea, pero ¿cuál es la opinión general aquí sobre cuál podría ser el resultado?

Gracias por cualquier respuesta, y lamento mi ignorancia.

    
pregunta AnonOfIbid

1 respuesta

1

Lo bien o lo mal que funciona esto depende en gran medida de lo bien o lo mal que estén las fuentes de alimentación del dispositivo, y de lo bien o lo mal que se "intercambien" en la práctica.

En el fluffy bunny sunshine & Versión de flores , el hecho de tener fuentes de alimentación de CA a CC individuales, que son independientes y que suministran, comparten y deberían poder intercambiar en caliente la carga de CC significa "no hay problema, amigo". Podría ir por ese camino.

DEPENDIENDO que siga así es una bola de cera.

El lado de CA de los dispositivos nunca debe compartirse ni entrar en contacto (al menos con los suministros duales intercambiables en caliente típicos, cada uno con su propio cable de línea). Me gustaría estar MUY seguro de que la conexión a tierra era correcta El UPS de 240V, sin embargo, no querría terrenos de combate. Principalmente una preocupación por ser portátil, y preguntarse dónde está conectado, .vs. donde está enchufada su fuente de alimentación de 120, y si el cable de extensión de 240 V que presumiblemente toma está cableado correctamente. De nuevo, DEBE estar bien, si todo está cableado correctamente.

Más ampliamente, cada vez que uno hace hincapié en los elementos que se supone que evitan fallas (es decir, suministros de intercambio en caliente) que no se han probado regularmente para verificar que lo hacen correctamente, tiene algunos es posible que descubras que no lo hacen correctamente, y bloquearás lo que sea que desees desesperadamente para seguir funcionando. Por supuesto, el potencial de colgarse en las pruebas evita que la gente pruebe las funciones mucho, si es que alguna vez, un buen catch-22.

    
respondido por el Ecnerwal