¿Es posible regenerar la batería de plomo-ácido mantenida siempre cargada?

1

Tengo un Back-UPS 280 de APC que uso para mi servidor en casa, y como la energía rara vez falla, apenas se usa. Solo mantiene la batería cargada. La batería es de 12 V, 7 Ah.

Después de aproximadamente 18 meses, comenzó a indicar que la batería debía ser reemplazada y estoy sorprendido, ya que es un tiempo muy corto. Un APC Smart-UPS también me ha ido bien durante al menos 3 años, eso es lo que esperaba del otro también. Tal vez la batería sea de menor calidad en el Back-UPS (ninguno de ellos es original).

¿Es posible que la falla temprana dependa de la falta de "cebado"? Tal vez podría descargar la batería débil a 1 A (0.15 C) hasta 11.8 V y recargarla a 14.0 V dos o tres veces con un cargador externo.

Actualizar

Después de leer la hoja de datos y la hoja de datos de a cell similar encontré que la batería puede permanecer continuamente cargada sin la necesidad de ciclos de descarga para mantener su capacidad. La falta de ciclos de descarga no fue el problema. La temperatura en el interior del UPS podría haber causado una vida más corta, pero esa cantidad.

Abrí la tapa y miré dentro. Pude ver el gel, pero en una celda el gel parecía más seco. Intenté agregar un poco de líquido a eso y a otras celdas y conecté una carga de 2.5 A para descargar la batería antes de recargarla. La celda inicialmente más seca fue la única que se gaseaba.

Después de inundar en este punto todas las celdas (no había nada que perder) lo cargué con el UPS, para igualar las celdas. Cuando se completó (5 horas, ya estaba casi completamente cargado) conecté una carga aún mayor (5 A) y ahora no hay gaseado en ninguna celda (como dije, todos están inundados ahora). Se mantuvo durante 5 minutos sin problemas y con la disminución de voltaje esperada a partir de la hoja de datos. El UPS ahora reconoce la batería como buena. Supongo que una celda era más débil y se gaseaba durante la carga, lo que daba como resultado un gel más seco y un rendimiento más deficiente.

También hice algunos orificios de ventilación en el caso del UPS.

    
pregunta FarO

1 respuesta

1

Incluso si no los está cargando / descargando, estas baterías de plomo-ácido se agotan y deben ser reemplazadas después de un tiempo.

Puede descargarlo y ver si todavía le queda algo de capacidad. Si no, o no lo suficiente, mejor reemplazarlo porque cuando la alimentación falla y usted la necesita, no podrá proporcionar la potencia necesaria.

    
respondido por el Bimpelrekkie