selección de bloqueo de modo común

1

Quiero seleccionar un choke de modo común. Esto se colocará en la entrada de un regulador de dólar. Ahora, asumiendo que el ruido conducido o el ruido en modo común, será a una cierta frecuencia y necesitaré chokes de modo común que tienen alta impedancia en esa frecuencia. Por ejemplo, / tengo un dólar corriendo a 100kHz. Entonces necesitaré un modo común de choque de alta impedancia a 100kHz y con armónicos de esa frecuencia fundamental. El fundamental es 100kHz. Ahora, al calificar los armónicos, ¿cuál es el múltiplo máximo que debería ser una preocupación? ¿Es el 3er armónico, entonces 300kHz?

Además, cuando se dice que necesitamos una alta impedancia en la frecuencia fundamental y sus armónicos, ¿qué se puede denominar exactamente como alta impedancia? ¿Cuál es el valor y cuál es la base de ese valor?

    
pregunta Board-Man

2 respuestas

0

Una cosa a considerar es que nunca logrará el 100% de eliminación del ruido conducido e irradiado. Los reguladores lo saben también y lo tienen en cuenta cuando se escriben las normas. Por lo tanto, es necesario atenuar el ruido conducido o radiado hasta un nivel aceptable.

Una forma de visualizar las cosas para la selección de estranguladores de filtro de ruido es considerar la impedancia del estrangulador (o perla de filtro) como parte de un divisor de impedancia. La otra parte de la impedancia se convierte en la impedancia de origen de las entradas o en la impedancia de carga de las salidas, según se hace referencia al sistema GND. Esto puede tratarse incluso de forma intuitiva, de modo que si, por ejemplo, una fuente de alimentación, como una entrada tiene una impedancia de fuente muy baja, es probable que el estrangulador del filtro no sea uno con una impedancia extremadamente alta en las frecuencias de interés.

De manera similar para una salida, si la señal termina en una carga de mayor impedancia, entonces la impedancia de alta frecuencia del estrangulador / cordón del filtro debe ser mucho mayor.

También parece ser que los filtros de alta corriente suelen ser choques de impedancia inferior a los seleccionados para las líneas de señal de baja corriente.

El último comentario que puedo hacer es que lo correcto en el diseño de un producto es pensar en cómo desea diseñar su supresión de EMI y el soporte de diseño para eso en el producto utilizando las mejores prácticas de diseño que puede aplicar. La clave aquí es seleccionar los tipos adecuados de componentes y tener huellas para ellos disponibles en el diseño. Luego, cuando se acumulan, las primeras placas aplican la experiencia para poblar los sitios de perlas de filtro, inductor y condensador con componentes con los mejores valores de conjetura. Esto le permite flexibilidad para intercambiar valores de componentes en el laboratorio de pruebas en caso de que se observen problemas en partes particulares del producto en ciertas frecuencias.

    
respondido por el Michael Karas
1

Esta respuesta asume que está conectando su fuente de alimentación a una fuente de CA doméstica. No tengo una respuesta específica para un regulador de entrada y salida de CC porque, a menos que se trate de una aplicación de telecomunicaciones de 48 V, habrá una gran posibilidad de que no existan especificaciones. Si existe una especificación, entonces está bien!

Sea cual sea el país en el que se encuentre, se deben cumplir estándares bastante similares, así que concéntrese primero en estos estándares y, en particular, concéntrese en las emisiones conducidas. Comprender qué niveles de emisión se permiten producir. No saber a qué se dirige, le da cero posibilidades de seleccionar un inductor teóricamente.

Entonces, digamos que tiene los números (límites impuestos) y, por supuesto, variarán en toda la gama de emisiones conducidas, así que lo que haría a continuación es usar un simulador para imitar las corrientes de conmutación y probar diferentes escenarios con Chokes y condensadores de modo común simulados en el lado de CA.

El inductor / cebador y los condensadores forman un filtro de paso bajo (significativamente por debajo de la frecuencia de conmutación) y puede ver cuánta atenuación obtiene del simulador.

Lo siento, no puedo responder esto solo por un regulador de dólar a menos que haya especificaciones a la mano. Si hay especificaciones disponibles, siga las mismas pautas. Esto no garantiza un "pase" pero evita un "fallo" miserable y costoso.

LTSpice es gratis!

    
respondido por el Andy aka

Lea otras preguntas en las etiquetas