El motor de CA de 3 fases no arranca después de la sobrecarga

1

Un motor de inducción trifásico está atorado con una carga pesada y estaba haciendo un zumbido. Después de que se descarga, todavía no se inicia. ¿Alguna idea de dónde empezar a solucionar problemas? ¿La sobrecarga activaría los disyuntores en un motor de CA?

    
pregunta user16307

1 respuesta

1

Un motor de CA típico es un grupo de bobinas (muy) enrolladas inteligentemente para crear campos magnéticos en la secuencia correcta para hacer que gire. Si hay zumbido, hay flujo de corriente. Si el eje no gira, hay una carga mecánica sustancial (verifique si puede girar el eje manualmente) o los campos magnéticos no se configuran correctamente. Esto último significa que su suministro es incorrecto de alguna manera o que el motor está dañado. Revisaría la resistencia de los devanados y la resistencia de cada devanado al chasis. También puede realizar pruebas de alta potencia desde el bobinado hasta el chasis, pero solo si tiene la especificación de lo que se supone que es.

    
respondido por el Stephen Collings