¿Cómo sobreviven los contactos de relé a la corriente de arranque?

7

Según tengo entendido, la corriente de entrada es la actual cuando se cierra el contacto. La resistencia aún no es mínima, y aún la corriente de entrada puede ser varias veces la corriente nominal, como 80A en un relé de 10A. ¿Cómo es que la corriente de entrada no suelda los contactos?

editar
caso en cuestión:

    
pregunta Federico Russo

6 respuestas

19
Los relés

no son interruptores perfectos y tendrán una cierta resistencia de contacto, que puede ser de varias decenas de miliohmios. En aplicaciones de potencia esto debe tenerse en cuenta. ¡Un relé con una resistencia de contacto de 10m \ $ \ Omega \ $ que lleva 16A disipará 2.5W en el contacto!

Se ha sugerido que los contactos tienden a soldar más al abrir que al cerrar. No creo que eso sea correcto. En primer lugar, en la mayoría de los relés, el tiempo de liberación es mucho más rápido que el tiempo de operación. En segundo lugar, sí, a menudo hay un arco desagradable cuando se abre, pero ese arco es en realidad un signo de que el ánodo de contacto y el cátodo están, de hecho, separados , y luego no pueden soldar nunca más. Eso no significa que los arcos sean inofensivos. Son un potente transmisor de HF y causan mucho EMI . Y queman el revestimiento del contacto. En el cambio de CA, se extinguirán en el cruce por cero, después de 1/100 o 1/120 segundos (no cuenta para conmutación de muy alta tensión ), pero en DC esto puede llevar más tiempo. Es por eso que las clasificaciones de CC para un relé serán significativamente más bajas que las clasificaciones de CA.

Por lo tanto, los contactos tienden a soldar al cerrarse , y mencionas con razón que la resistencia de contacto no es mínima todavía durante el arranque, por lo que parece extraño que exactamente entonces se permita una corriente mayor. Todo tiene que ver con tiempo . El cierre de un contacto generalmente toma varios ms, pero la mayor parte de ese tiempo se usa para construir el campo magnético en la bobina y el recorrido del ánodo del contacto también toma algún tiempo. El tiempo real entre el primer contacto y el cierre final es muy corto . Agregue a eso que la corriente no es 80A todavía en el primer contacto; la corriente no puede pasar de 0 a 80A en un nanosegundo. Entonces, mientras la corriente se acumula, la resistencia disminuye. Todo en muy poco tiempo, para que la energía total disipada en general no sea demasiado alta.
Para situaciones en las que esto no es lo suficientemente bueno, hay relés con un contacto de tungsteno separado más rápido para mejorar el rendimiento de cierre. (En holandés se llama "voorloopcontact", no sé el nombre en inglés).

  

editar (en referencia a los comentarios a diferentes respuestas)

     

Se discutió si el relé se soldaría al abrirse. Steve citó a Siemens: " [la soldadura se produce al] abrir y volver a cerrar inmediatamente los contactos ". Si quieres soldar el contacto esta es definitivamente la manera de hacerlo. La apertura probablemente dibujará un arco, y volver a cerrarlo durante este arco significa que hay corriente durante la fase de alta resistencia en el primer contacto. Contacto + alta energía = alto riesgo de soldadura. Incluso si el arco ya se ha extinguido, el aire en el espacio todavía puede estar ionizado, lo que significa que puede romperse durante el recierre antes de que se establezca el contacto, y que ya hay corriente al cerrarse. Así que básicamente la misma situación.

Lectura adicional:
Nota de la aplicación de Tyco: Vida de contacto de retransmisión

    
respondido por el stevenvh
3

El efecto de las altas corrientes es calentar el metal. La resistencia del metal convierte la energía eléctrica en energía térmica. Si el pico actual es muy corto, la energía térmica no es tan grande y puede disiparse antes de que se derrita el metal.

    
respondido por el endolith
2

Es la corriente que tiene que interrumpir el relé que necesita para preocuparse. Es cuando los contactos tienden a soldarse.

    
respondido por el SteveR
2

" La soldadura por contacto en contactores ocurre solo durante el cierre de contactos o durante la apertura y reenganche inmediato de contactos "

    
respondido por el SteveR
1

Bueno, en general se suelda bastante fácil :-D

Si aún no se ha soldado para usted, lo hará, o tendrá su pico de 80A por muy pocos microsegundos.

Alternativamente, si es corriente AC, tuvo mucha suerte para cambiar en el cruce 0.

    
respondido por el BarsMonster
0

Una razón que se perdió en las respuestas hasta ahora es que la corriente está limitada por el calentamiento por contacto. En un corto período de tiempo, la transferencia de calor de los contactos es mayor que la de la disipación en "estado estable" porque el gradiente térmico conduce a una mayor transferencia de calor a través de la conducción. Más transferencia de calor significa un "punto caliente" más frío y, por lo tanto, una mayor manipulación de la corriente.

También se debe tener en cuenta que esto funcionará mejor cuando el relé está frío; una vez que el relé se haya calentado a la temperatura de funcionamiento, la tolerancia para tal "aumento" de corriente será menor. Esto puede causar problemas en el equipo con limitación de entrada de NTC: si el equipo se apagó por un corto tiempo y luego se volvió a encender, es posible que las tapas se hayan descargado, pero que el relé y el NTC aún estén calientes. Esto crearía un arranque por encima de lo normal cuando el relé es menos capaz de manejarlo.

    
respondido por el Guest