Altium Designer: ¿Cómo manejar este tipo de redes?

1

Tengo un Bus tan complicado [0..4], que sale de la página 2 a la página 1, y luego de la página 1 a la página 3 como se muestra en la siguiente figura, que es una hoja superior:

Recibo el siguiente error cuando compilo el proyecto:

Net (xxx) contiene varias entradas de hojas de salida

Sigo recibiendo el mismo error incluso si cambio los nombres de los puertos y / o los nombres de red ..

¿Cómo resolverlo?!

    
pregunta G. Zambrotta

1 respuesta

1

Si las señales en el bus de la página 2 a la página 1 son iguales a las señales de la página 1 a la página 3 (deberían serlo si nombró buses con el mismo nombre), entonces puede conectar la página 3 directamente con la página 2. no necesita dos puertos en la página 1. Si no son iguales, debe cambiar el nombre de los buses y puertos en la página 1. También debe establecer la estructura jerárquica de su proyecto si planea usar la hoja superior.

    
respondido por el Haris778