Nuevas luces LED parpadeantes en la tienda

1

He reemplazado varias luminarias con LED en mi empresa. Los 400 vatios de alta fidelidad que reemplacé con 95 vatios LED. Funcionan muy bien Reemplacé un conjunto de luces de oficina que eran halógenas de seguimiento con potenciómetros LED de 7 vatios. Funcionan muy bien ... hasta que.

El problema. Tenemos una gran punzonadora de torreta y el ariete opera con un gran servomotor. Con cada golpe de la prensa, las luces parpadean. Entonces, si el golpe de la prensa es de 100 golpes por minuto o solo 50 golpes por minuto, las luces parpadearán en consecuencia. Estas son las únicas luces afectadas.

¿Es posible agregar capacitores o un transformador 1: 1? Mi electricista no tiene respuestas. El poder en el edificio es de 600v y la prensa tiene su propio transformador 600-480. El circuito de luz es de 120v.

  • Las lámparas LED son GU10.
  • La marca es LUXWAYBGU07LEX 480LM, 120V, 60HZ, 7W, 40D, 45mA 3000K, CR190, 24314, DIMMABLE.

Gracias de antemano por cualquier solución o idea

    
pregunta Lorne N

3 respuestas

1

Parece que el ariete está bajando momentáneamente el voltaje en el circuito de 120 V en el que se encuentran los LED regulables, lo que hace que se atenúen. Alimentar las luces afectadas a través de un UPS de acondicionamiento de energía (fuente de alimentación ininterrumpida), similar a las unidades APC populares en las que se conectan la mayoría de nuestras computadoras / servidores, debería solucionar este problema a un costo bastante bajo.

Alternativamente, usted podría construir su propio convertidor de CA- > DC- > AC con un condensador grande (o batería pequeña) que almacena en búfer la sección de CC, para lograr el mismo fin. Esta opción podría ser menos costosa y / o podría dar un mejor rendimiento / longevidad si tiene el deseo de probarlo.

    
respondido por el Robherc KV5ROB
0

El hecho de que las luces de la tienda funcionen bien, pero las luces de la oficina parpadean puede significar que las lámparas particulares utilizadas en la oficina son más intolerantes a las caídas en la línea.

La mejor manera de cuantificar algo como esto es con un medidor de calidad de energía, al que yo esperaría que un electricista industrial tenga acceso.

Si falla eso, y suponiendo que las luces están en el mismo circuito (o al menos el mismo transformador) en la tienda y la oficina, puede probar al azar diferentes tipos y marcas de bombillas para la oficina y ver si esto ayuda. La sugerencia de @ Robherc de un UPS podría costar más, pero también podría proporcionar iluminación de emergencia en la oficina si falla la alimentación.

Las bombillas GU10 tienen poco espacio para capacitancia adicional, y la función 'regulable' probablemente significa que son intencionalmente sensibles al voltaje de línea (las atenúa cuando el voltaje de línea cae).

    
respondido por el Spehro Pefhany
0

Estos cortes de energía son muy cortos. Quizá si sus lámparas tuvieran un poco más de capacitancia del bus de CC, no tendría ningún problema. Muchas de las lámparas LED HID cuentan con un controlador Meanwell como punto de venta que pensé que sería algo que desearían para ocultar. Rehaciendo el circuito del controlador de la lámpara LED HID resolvería esto, pero puede que no sea práctico porque hay muchas lámparas en lugares muy altos. Un enfoque sensible sería un transformador de voltaje constante. Los que he visto funcionan en el principio ferrorresonante. Como un transformador normal, debe obtener sus voltios (120) correctamente y debe obtener su frecuencia correcta (60 Hz, supongo)

    
respondido por el Autistic

Lea otras preguntas en las etiquetas