cómo encontrar la inductancia en serie de un transformador

1

Estoy diseñando un compensador de bucle de realimentación para el inversor. Aquí tengo puente H, transformador de salida y capacitor de salida. es como el convertidor dc dc para el inversor, así que necesitaba saber cómo calcular la inductancia en serie de un transformador

    
pregunta krs

1 respuesta

1

Pasos

  1. Lo que debes saber es la clasificación del transformador.
  2. Digamos que la calificación actual es de 10A, por ejemplo.
  3. cortocircuite el secundario, pero mida la corriente a través del cortocircuito.
  4. Necesitará un medidor de ángulo de fase como un Árbitro 928A
  5. Energice el primario con una fuente de voltaje teniendo cuidado de no exceder los 10 amperios en el secundario
  6. Coloque el canal de voltaje A del árbitro a través del elemento de voltaje y mida la corriente usando el canal B del árbitro. El árbitro mostrará la corriente con un ángulo de retraso positivo theta de forma predeterminada. Digamos que obtenemos 45 grados. Esto significa que el voltaje en el canal A es 0 grados y la corriente en el canal B es 360-45 = 315 grados. Digamos que se necesitaron 10 voltios para hacer esto y la corriente en la primaria es de 2 amperios. Z = 10 < 0 grados / 2 < -45 grados = 5 ohmios < 45 grados.

Theory

Z = V / I, es la LEY !!

Donde I = la corriente a través de la primaria. Donde V = el voltaje a través del primario.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

    
respondido por el Snoop

Lea otras preguntas en las etiquetas