Acabo de experimentar esto, vi un rayo afuera de mi ventana (no golpeando nuestro edificio ni cerca de él), e inmediatamente después de que el detector de humo se apagó por un corto tiempo. ¿Alguien puede explicar qué causó esto?

    
pregunta SoftMemes

5 respuestas

12

Los rayos son una cosa desagradable. Poderoso. Muy alta corriente a muy corto tiempo de subida. Esto causa un fuerte EMP (ElectroMagnetic Pulse) que será captado por cualquier conductor. Un cable suspendido de 1 m puede crear un pico de voltaje entre sus extremos. Incluso las conexiones cortas pueden ver picos. El desacoplamiento no siempre funciona, ya que el EMP puede ingresar un IC directamente; no tiene que venir por los cables (de alimentación).
Así que no es de extrañar que algunos productos experimenten un mal funcionamiento temporal durante un rayo, y una alta impedancia significa más sensible. Si la perturbación permanece dentro del rango de voltaje del dispositivo, puede comportarse incorrectamente sin sufrir daños. Los picos de mayor voltaje pueden destruir (partes de) el dispositivo.

Escuché la historia de una familia holandesa donde un rayo había golpeado en el patio trasero. Todos los productos electrónicos de la casa estaban fritos, desde televisores y computadoras hasta cámaras y teléfonos móviles. Se no è vero ...

Y David con su red de alarma de humo / antena, bueno ... :-)

    
respondido por el stevenvh
11

Solo para agregar lo que otras personas han dicho ... Las alarmas de incendio en mi casa están todas interconectadas. Cuando uno se va, todos se van. Hay cables dentro de las paredes / techos que los conectan a todos. Esos mismos cables, debido a que son largos y no están apantallados, son excelentes antenas y fácilmente captarían el EMI de un rayo. Además, la señal en estos cables es muy simple y el ruido eléctrico generado podría engañar fácilmente a la alarma para que piense que alguna otra alarma se activó, por lo que también debería hacerlo.

Lo que dijeron los otros chicos también podría ser cierto (excepto la parte sobre el CO2 que emite un detector ionizante, en realidad es una partícula de humo la que lo hace), pero si las alarmas están interconectadas, ese sería el enlace más débil. Es mucho más fácil para EMI entrar en un cable de 50 pies que algo que tenga aproximadamente una pulgada de largo.

    
respondido por el user3624
5

Creo que las fallas de ionización y EMP no están en lo cierto. Encuentro la ionización en particular muy difícil de creer. ¿Cómo es que los rayos 100 metros de distancia van a ionizar el aire en mis detectores de humo en la misma instancia que el rayo? No es. Yo tampoco creo en la teoría EMP. Las pastillas son sensibles y de alta impedancia, pero también protegidas de la pastilla capacitiva externa. Si no, el zumbido normal de la línea eléctrica y las descargas estáticas cercanas los activarán, pero no lo hacen.

Lo que realmente está sucediendo es que el poder se falló. Un relámpago desordena la línea eléctrica durante unos 10s de milisegundos. La mayoría de los detectores de humo, incluidos todos los de mi casa, se apagan por un corto tiempo cada vez que se corta la corriente. Son bastante sensibles a esto, más que los aparatos más comunes. Es posible que note un pequeño parpadeo en las luces o un fallo en el televisor al mismo tiempo (aunque los rayos causan fallos en el televisor y la radio por otros medios). Cuando tenemos una falla de energía pura no causada por un rayo, siempre son los detectores de humo los que muestran primero el síntoma. La mayoría de los aparatos pueden tomar un ciclo o dos de falta de energía, pero los detectores de humo parecen ser los más sensibles. No sé si esto es deliberado o simplemente un subproducto de su circuito de detección sensible.

    
respondido por el Olin Lathrop
1

Voy a asumir un detector de ionización, ya que son los más comunes en el mercado hoy en día. Dentro de una alarma de humo hay un controlador IC. Este IC registra la corriente ionizada por el americio-241, típicamente del orden de 100pA. Si el humo (\ $ CO_2 \ $) ingresa a la cámara, la corriente se detiene y se activa la alarma. Bill Hammack lo explica todo .

Ahora, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, un rayo cercano introduce una explosión de RF de alta potencia en todos los componentes electrónicos? Esa corriente va por todo el lugar. Probablemente oscile entre varios microamperios positivos y negativos, por un breve período de tiempo. La alarma de humo IC nunca esperó ver esto. no quiere ver esto, ya que no está diseñado para manejarlo. Por lo tanto, el comparador de corriente interna probablemente se vuelve un poco loco y encierra la lógica de alarma que se reinicia cada 15 segundos aproximadamente. Esto hace que la alarma se dispare.

    
respondido por el Thomas O
0

Los detectores de humo no son los únicos dispositivos que pueden comportarse mal cuando cae un rayo. Como toda chispa, un rayo es un transmisor potente en una amplia gama de frecuencias que pueden inducir señales erróneas en dispositivos electrónicos.

Debido a que los detectores de humo están diseñados para apagarse de manera falsa en lugar de permanecer en silencio, el detector de humo fue activado por la señal del rayo.

A menudo, también puede escuchar y ver esas señales en radios, televisores, osciloscopios, etc.

    
respondido por el AndreKR