Dispositivo de conexión de bucle de medición de nivel de líquido continuo

1

Tengo un dispositivo de bucle de 4-20 mA para medir los niveles de líquidos. Estaba funcionando bien hasta que conecté un motor (carga pesada) a la misma salida (120Vac). Tengo este dispositivo ENCENDIDO y tan pronto como el motor se ENCIENDE, la salida del dispositivo comienza a parpadear. Creo que es el ruido del motor. ¿Cómo puedo evitar que esto suceda?

    
pregunta kc83

1 respuesta

1

Los motores son eléctricamente ruidosos.

Una posibilidad es que el ruido eléctrico del motor se conduzca al dispositivo de 4-20 mA de la línea de alimentación, lo que corrompe sus señales. Eso es francamente culpa de la fuente de alimentación en el dispositivo de 4-20 mA, que indica un diseño horrible. Realmente no hay excusa para eso, ya que el diseño adecuado de la fuente de alimentación conectada a la línea ya supone que la línea es ruidosa.

Sería interesante saber qué sistema de control de nivel de tanque está utilizando. ¿Es una celda de presión, ultrasonido, radar, "cinta" de detección de nivel, algo más? ¿Qué fabricante? Estoy familiarizado con este negocio y podría proporcionar más información.

Otra posibilidad, pero más remota, es que el dispositivo de 4-20 mA se está corrompiendo por el ruido emitido por el motor. Todavía no hay excusa para eso tampoco. El diseño adecuado de la electrónica analógica sensible incluye minimizar la susceptibilidad a la radiación externa. Hay límites por supuesto. Realmente no puede esperar un funcionamiento adecuado cuando está a 10 pies en el aire a 100 pies de un transmisor de radio multi-killowatt. Si el problema es la interferencia radiada, entonces solo ayudará a separar el motor y el dispositivo de 4-20 mA. La densidad de potencia de radiación disminuye con el cuadrado de la distancia desde el transmisor.

Por supuesto, todo esto supone que la salida de 120 VCA puede suministrar suficiente energía para hacer funcionar el motor y cualquier otra cosa conectada a él. Mida el voltaje con el motor encendido y apagado. Si el voltaje cae por debajo de 100 V, ese es el problema. En ese caso, el dispositivo de 4-20 mA no tiene la culpa, ya que le está suministrando potencia de la especificación (supuesta).

    
respondido por el Olin Lathrop

Lea otras preguntas en las etiquetas