el circuito del termostato inteligente necesitaba algunos consejos de diseño

1

Tengo un proyecto de termostato inteligente para mi graduación y solo quería estar 100% seguro antes de enviarlo a China para su fabricación. Es mi primera vez con PCBs O_O. Se tarda 3 semanas en llegar a mi país, por lo que no tengo tiempo para probarlo, solo tengo una oportunidad. Mi prototipo funciona perfectamente en el tablero de pruebas.

Este es el enlace de Dropbox a mis archivos BRD y algunas capturas de pantalla para que lo comprueben muy rápido: enlace

Tengo algunas preguntas a continuación, y realmente aprecio que las descargues y las controles.

  1. Los trazos de transmisión entre FT232 y Atmega328 no son cortos rastros ¿Estas huellas van a causar algún problema?
  2. ¿Coloqué los condensadores de desacoplamiento correctamente en mi diseño?
  3. ¿El tamaño del taladro de 16mil es demasiado pequeño para la fabricación?
  4. ¿Necesito agregar un diodo entre LM3940 y ESP8266-1?

Transmisor:

Receptor:

    
pregunta Caner Adıyaman

1 respuesta

1

Si la prueba RS232 no está conectada a tierra, fallará. Lea la hoja de datos en todas las entradas no utilizadas para un manejo adecuado.

Haga compras para los turnos de 3 días en PCB. Necesitará más tiempo de depuración del que espera la primera vez.

Lea y siga estas reglas lo más posible. enlace

También recomiendo encarecidamente esta tienda y otras con capacidades similares. Pero si tiene un presupuesto ajustado ... ¿Cuánto cuesta el retraso?

    
respondido por el Tony EE rocketscientist

Lea otras preguntas en las etiquetas