Condiciones de carga del transformador

1

¿Cuál es la diferencia entre la tensión nominal y la tensión a plena carga de un transformador? ¿Están las clasificaciones dadas en la placa de identificación a plena carga? Supongamos que si el transformador está a plena carga, entonces están los voltajes en primario y amp; ¿El lado secundario es igual a sus valores nominales?

    
pregunta Sumit Kumar

2 respuestas

1

Tome esta hoja de datos típica de transformador de potencia pequeña como ejemplo.

Latensiónnominaleslatensióndeentradanominal.Porejemplo,115VAC(50/60Hz)paralasprimariasenparalelo(o230VACparalasprimariasenserie).Estoesalgoqueseaplicaaltransformador.

ElvoltajedesalidadelaplacadeidentificacióneselvoltajedesalidaRMSnominalconcargacompleta(ysesuponequelacargaesunacargaresistivapura).

Latensiónsecundariasincargaserámayor.Enestecaso,elfabricantedicequees"típicamente" un 25% más alto.

Si está especificando los componentes que se conectarán al transformador, tenga en cuenta que el 25% no incluye la tolerancia de los devanados del transformador (probablemente pequeño) ni el hecho de que la tensión de la red aplicada podría ser más alta que la nominal. Si permite un 10-12% adicional para esos factores, debe permitir un voltaje de salida un 40% más alto.

Entonces, si su voltaje de salida nominal es de 12.6 V, el voltaje máximo (que determina la capacidad de su capacitor) podría ser tan alto como 25 V (aproximadamente el doble). Los diferentes transformadores tendrán diferentes números para la "regulación", generalmente los transformadores más grandes tendrán menos diferencia que los transformadores pequeños.

    
respondido por el Spehro Pefhany
0
  

¿Cuál es la diferencia entre la tensión nominal y la tensión a plena carga de un transformador? ¿Se encuentran las clasificaciones en la placa de identificación a plena carga?

  • La tensión nominal se aplicará al primario. El voltaje primario será igual al voltaje del suministro.

  • La tensión a plena carga se aplicará a la secundaria a plena carga cuando el transformador reciba la tensión primaria nominal . Puede esperar que la tensión aumente cuando el transformador esté parcialmente cargado o en circuito abierto.

  

Supongamos que si el transformador está a plena carga, entonces son los voltajes en primario & ¿El lado secundario es igual a sus valores nominales?

  • El voltaje primario será el voltaje de la red, sin importar lo que diga en la placa de características.

  • La tensión secundaria será la tensión primaria dividida por la relación de vueltas del transformador.

Ejemplo:

  • Tensión primaria nominal: 240 V.
  • Tensión secundaria nominal: 120 V.
  • La proporción de giros es N: n = 240: 120 = 2: 1, donde N = primarios y n = giros secundarios.
  • Tensión primaria real: 220 V

La salida a plena carga debe ser \ $ V_ {OUT} = \ frac {n} {N} V_ {IN} = \ frac {120} {240} 220 = 110 ~ V \ $.

    
respondido por el Transistor

Lea otras preguntas en las etiquetas