¿Puedo usar una entrada analógica para un dispositivo de campo de señal discreta en el A-B Micro820?

1

Tengo un Allen Bradley Micro820 (2080-LC20-20QWB) con cuatro entradas analógicas de 24 VCC y ocho entradas discretas de fuente / sumidero de 24 VCC. Necesito una entrada más discreta para mi proyecto que la 8 con la que tengo que trabajar (sin contar los análogos).

¿Puedo simplemente usar una de las entradas analógicas como una entrada discreta que se hunde?

    
pregunta Daniel Jack

1 respuesta

1

Para ampliar el comentario de @AltAir, el controlador Micro820 que tiene tiene 12 entradas, 4 de las cuales (I-00 - I-03) se pueden usar como entradas analógicas de 0-10v o entradas digitales de 24VDC.

Hay algunas consideraciones:

  • A diferencia de las otras entradas digitales (I-04 - I-11), las entradas digitales / analógicas compartidas no están aisladas de la fuente de alimentación del controlador. Lo común para estas entradas está vinculado a la fuente de alimentación común.

  • Estas entradas compartidas, cuando se usan como entradas digitales, solo pueden usarse en una configuración de cableado de sumidero. (Las otras entradas digitales se pueden conectar como fuente o hundimiento).

Para diagramas de cableado y especificaciones técnicas, vea el manual .

Alternativamente, su controlador tiene 2 ranuras de expansión para módulos enchufables, por lo que podría agregar más entradas discretas agregando un IQ4, por ejemplo.

    
respondido por el Ben Miller

Lea otras preguntas en las etiquetas