Cortocircuito en el motor de inducción

1

Tengo una pregunta. Consulte la imagen adjunta por mí. Hay un motor principal M1 conectado por el arrancador estrella delta y M2 es un motor de ventilador cuya conexión se toma desde el contactor Delta. Tengo una pregunta aquí SI ocurre un cortocircuito en el motor del ventilador / En su conexión, ¿esa corriente de cortocircuito fluirá a través de M1 ¿Bobinado del estator del motor? SI No, entonces ¿Por qué?

    
pregunta Tom Carpenter

1 respuesta

1

En general, la corriente de cortocircuito fluye por la ruta más directa desde la fuente al cortocircuito. El voltaje a través del cortocircuito es prácticamente cero. Sin embargo, hay una cierta caída de voltaje en la resistencia de los conductores en el corto y entre el corto y la fuente, por lo que el voltaje de la fuente se distribuye a través del sistema de distribución. Como resultado, se reduce la tensión suministrada a otras cargas, lo que tiende a reducir la corriente en otras cargas. Sin embargo, la energía almacenada en la inductancia de los motores y otras cargas inductivas puede devolverse al sistema de distribución en forma de corriente suministrada al cortocircuito. En algunos casos, otros motores pueden actuar como generadores por un breve tiempo, transfiriendo la energía almacenada en la inercia de rotación del equipo accionado al sistema de distribución en forma de corriente al cortocircuito.

    
respondido por el Charles Cowie