Si el fusible térmico de un transformador está fundido, ¿mostraría circuito abierto?

1

Si el fusible térmico de un transformador está fundido, ¿mostraría circuito abierto? (Eso es lo que yo esperaría)

Es decir, si tiene un transformador, que muestra continuidad y una resistencia válida esperada en la bobina primaria, ¿eso significa que puede estar 100% seguro de que el fusible térmico está intacto?

(Intentando diagnosticar un transformador que pasa todas las pruebas de multímetro para continuidad / resistencia, pero no produce voltaje de salida)

    
pregunta Mtl Dev

1 respuesta

1

Un fusible térmico está diseñado para fallar y abrirse. Si fallara, preferiría llamarlo detonador térmico o algo así.

Su fusible está definitivamente intacto. No puede saber si se ha dañado con solo un multímetro, pero si el transformador no produce voltaje de salida, la falla está en otra parte.

Intente verificar el devanado secundario u otros circuitos de soporte que podrían estar conectados al transformador.

    
respondido por el Vladimir Cravero

Lea otras preguntas en las etiquetas