Carga inductiva máxima permitida (bomba) para un relé dado

1

Estoy usando Omron G5RL-1A-E-HR en mi proyecto con estas especificaciones:

Estoy utilizando el tipo de alta inrush con una corriente máxima permitida de 16 amperios. He usado con calentadores de agua de hasta 2 kW y acondicionadores de aire con una capacidad aproximada de 2000 VA. Lo bueno de los acondicionadores de aire es que tienen un estabilizador que también retrasa el encendido del acondicionador de aire. Como tal, no hay riesgo de alta corriente de entrada. Sin embargo, no estoy seguro si lo apago cuando el aire acondicionado está funcionando. De todos modos, no he visto un fracaso en casi un año.

¿Cuál es la bomba hp máxima que puedo colocar en este relé para una operación confiable? Este caso es diferente del aire acondicionado porque el motor tirará de la corriente tan pronto como encienda el relé. ¿Debo realizar algún cambio en el circuito para mejorar su vida útil?

    
pregunta Whiskeyjack

1 respuesta

1

En el caso de los motores, debería tener en cuenta las clasificaciones de relés que se aplican específicamente a los motores. Para las clasificaciones NEMA (EE. UU.), Busque las clasificaciones de potencia (Hp). Para las clasificaciones de IEC (en todo el mundo) busque categorías de utilización de IEC.

Para el relé Omron G5RL-1A-E-HR, use las clasificaciones resaltadas a continuación. LRA y FLA significan rotor bloqueado por motor y amperios de carga completa

Tenga en cuenta que el número de operaciones de prueba es de 6,000 para las clasificaciones del motor en comparación con las 50,000 para las otras clasificaciones. El número de operaciones de prueba es probablemente un buen indicador de la vida útil esperada. Para una vida más larga, podría considerar usar un contactor de motor. Si el relé está cambiando una corriente más baja que la corriente nominal máxima enumerada, eso debería extender la vida útil. Mira las curvas de durabilidad de Moron.

    
respondido por el Charles Cowie