Protección contra cortocircuitos para circuitos de baja potencia sin usar un fusible

1

Para circuitos de baja potencia (24 V, 250 mA, aprox. 6 W), este es un buen método para proporcionar protección contra cortocircuitos sin usar un fusible o un fusible reajustable de PTC.

Por lo que sé, esos son los dos métodos principales y el oráculo (google) me ha fallado en términos de encontrar enfoques alternativos, así que pensé que le pediría a stackexchange.

¿Alguien tiene alguna experiencia en proporcionar protección contra cortocircuitos sin el uso de fusibles (para circuitos de baja potencia).

Gracias

    
pregunta Ozzyozbone

2 respuestas

1

La limitación de corriente dentro de los IC puede ocurrir en 10 nanoSegundos o 20 nanosegundos. Necesitas una resistencia sensorial (tiempo cero), un comparador (5 a 10 nanosegundos para un comparador de potencia moderado) y circuitos para apagar el interruptor MOSFET (5 nS a 20 nS).

No utilice el control de sobretemperatura para proteger el IC. Es demasiado lento, debido a la necesidad de propagar el calor a través del sustrato de silicio, a menos que el sensor de calor esté ubicado junto al dispositivo de alimentación (dentro de 10 micrones).

    
respondido por el analogsystemsrf
0

En muchos sistemas microelectrónicos, los convertidores de CC a CC proporcionan carriles de alimentación que tienen su propia función de limitación de corriente. Un convertidor LDO o buck con características razonables, por ejemplo, generalmente incluirá un límite de corriente fijo. Los reguladores más destacados pueden tener un límite de límite de corriente programable.

Para las fuentes de alimentación que no tienen un límite de corriente incorporado (una batería, por ejemplo), generalmente se usa un fusible o un fusible que se puede volver a configurar. En algunas situaciones, se pueden emplear soluciones más sofisticadas que utilizan IC de controlador de protección dedicado. Puede encontrar estos tipos de IC comercializados como topes de sobrevoltaje, controladores de sobrecorriente, controladores de interruptores, etc. Sin embargo, este enfoque no suele ser necesario para cargas de baja potencia como la suya.

En resumen, considere un LDO con un límite actual adecuado para su situación. Puede ejecutar el LDO en abandono para que solo se coma una pequeña porción de su suministro

    
respondido por el user49628