Tengo un problema con ecuaciones como
((distancia * amps * 0.04) / ((voltaje *% de caída) / 100)) * 100) / 100
Demasiados términos, demasiados corchetes. ¿Qué pasa si lo transcribes incorrectamente? ¿De dónde vienen todos los términos? ¿Necesitamos todos esos factores de 100?
Prefiero mucho más comprender un paso a la vez.
La resistencia de una longitud de alambre de cobre recocido puro de sección transversal \ $ A mm ^ 2 \ $ y longitud \ $ Lm \ $ a temperatura ambiente es \ $ R = 0.017 \ frac {L} {A} \ Omega \ $.
Tenga en cuenta que no estoy usando un SI estricto aquí, he puesto el área en mm cuadrados, la forma en que se dimensiona el cable en la tienda de bricolaje. Para mantenerse en estricto SI, el área sería de metros cuadrados y el factor de resistividad sería de 17 n ohmios, generalmente escrito como 1.7e-8.
¿Es 17m ohms la resistividad correcta para usar? A una temperatura más alta, si el alambre se endureciera por trabajo, si fuera un poco impuro, si fuera un poco más pequeño, sería más. 20m ohms podría ser una mejor cifra de 'peor caso' que usar, y más fácil de hacer sumas con.
La caída de voltaje cuando lleva una corriente de \ $ I \ $ amps es \ $ V = IR \ $.
Por lo general, relacionamos la caída de voltaje con el voltaje de suministro, 1v perdido en 12v es peor que 1v perdido en 48v o 240v, por lo que necesitamos dividir el voltaje de suministro para obtener el descenso fraccional, y opcionalmente multiplicar por 100 para obtener al porcentaje.
Para ponerlo todo en una expresión, el porcentaje de caída para un sistema es $$ pcdrop = \ frac {I \ frac {0.02L} {Área}} {V_ {suministro}} \ times100 $$ Obviamente puede ser simplificado a \ $ \ frac {20IL} {V_ {supply} Area} \ $, pero la primera forma mantiene la correspondencia entre los factores y la forma en que la derivamos. Personalmente, prefiero trabajar la resistencia, luego trabajar la caída absoluta, luego trabajar la caída porcentual, pero cada uno a su propio.
Generalmente con sistemas de alto voltaje (240 v), calculamos el tamaño del cable en el aumento de temperatura y luego realizamos un control de caída de voltaje como una idea de último momento. En los sistemas de baja tensión (12v), la caída de tensión tiende a morder primero. Vale la pena comprobar que cualquier cable calculado esté bien para el aumento de temperatura, pero generalmente es una obviedad. Por ejemplo, si su circuito de 10 A necesita un cable de 16 mm2 basado en la caída de voltaje, no habrá ningún problema con el aumento de temperatura, ya que el cable de 16 mm tiene una capacidad de 100 A.