Estoy utilizando un SPF240D25R
de relés de estado sólido - PCB Mount PCB SIP 240VAC, corriente de carga de 25A y voltaje de disparo de 4-15VDC. Esto se está activando desde un ULN2003A y se usa para impulsar un motor (bomba).
En la misma placa, estoy conduciendo un relé de bobina de 5 V que tiene 12 VCA a través de sus contactos sin carga, estos dos se manejan desde otro transistor con el mismo dispositivo ULN2003A.
Cuando disparo el relé, el SSR está disparando. Cuando apago el relé, el SSR se apaga. Esto SOLO ocurre cuando la carga (motor) está conectada al SSR. Por ejemplo, si disparo el relé y mido la carga de O / C en el SSR, no se dispara.
No puedo resolver el problema. Tengo un 100 ohm || Amortiguador de condensador 1uF en la entrada al SSR. Tengo un diodo de volante 1N4001 a través de la bobina del relé (aunque el ULN2003 los tiene).
Lo principal que es confuso es ¿qué es lo que no se dispara por error cuando no hay una carga conectada a él?
EDITAR:
Esto es parte de un sistema grande y los esquemas se encuentran en varias páginas. He proporcionado los diversos fragmentos a continuación.
Este es el circuito SSR. Tenga en cuenta que el SSR es un SPF240D25R (ignorar el nombre en los esquemas). También tenga en cuenta que el "relé de la bomba" no es el relé ofensivo. De hecho, cuando este relé se dispara, NO se atestigua el mismo problema.
Esteeselrelédeiluminación(nosemuestraeldiododevolanterecientementeagregado)