¿Cómo calculo KVA y KW para completar esta hoja de carga?

1

Estoy en el proceso de intentar construir una pequeña granja de hobby desde cero. Uno de los pasos iniciales es obtener servicio temporal en la propiedad, y para hacerlo tengo que llenar un formulario de carga eléctrica. La mayoría de las veces operaré bombas, sierras de mesa, etc. Monofásicas y la mayoría de las veces no al mismo tiempo. Parte de la hoja requiere que rellene el KVA y el KW de las diferentes cargas eléctricas. Hice una gran cantidad de trabajos eléctricos, pero honestamente estas son métricas con las que no estoy familiarizado. ¿Puede alguien proporcionar una pequeña guía sobre cómo se podría completar esto? Recuerdo vagamente de la escuela de ingeniería que la diferencia entre KVA y KW es que uno es absoluto y otro es el poder aparente, pero no estoy seguro de lo que significa en este contexto.

Gracias por la ayuda

    
pregunta user379468

1 respuesta

1

kW = voltios x amperios x factor de potencia / 1000 para monofásico y voltios x amperios x factor de potencia x raíz cuadrada de 3/1000 para trifásico.

kVA es el mismo, excepto que no se multiplica por el factor de potencia.

Para todo excepto motores, suponga que el factor de potencia = 1 y kVA = kW.

El HVAC y la refrigeración serían principalmente cargas del motor.

Para los artículos que tienen vatios listados en la descripción o marcados en el producto, suponga kW = kVA. Para los artículos que solo tienen la corriente dada, calcule el kVA y deje el kW en blanco.

    
respondido por el Charles Cowie