¿Cuál es la relación entre la clasificación de corriente de la tira de alimentación de CA y la corriente de salida de CC de la PSU conectada en

1

esta es una especie de pregunta noob:

Tengo una regleta de alimentación (cable de extensión de la toma de CA de mi pared) que está clasificada para 250V 10A. Sobre esta regleta de alimentación, estoy conectando una fuente de alimentación que da una salida de 12V 20A.

¿Cuál es la relación entre la corriente nominal de la tira de alimentación y la PSU? Quiero decir, ¿cómo podría indicar el valor necesario para la regleta de alimentación según la clasificación de corriente de la PSU?

¿Es suficiente simplemente calcular el consumo de energía en vatios en la PSU (corriente de salida Vout *) siendo inferior al valor nominal para la regleta de alimentación?

(No estoy conectando nada más aparte de la PSU en él).

Saludos.

    
pregunta rccursach

1 respuesta

1
  

¿Es suficiente simplemente calcular el consumo de energía en vatios en la PSU (corriente de salida Vout *) siendo inferior al valor nominal para la regleta de alimentación?

Sí. El requisito de alimentación de la PSU es \ $ P = VI = 12 \ cdot 20 \ = 240 \ \ mathrm {W} \ $.

En la alimentación de 230 V, la corriente requerida por la fuente de alimentación es \ $ I = \ frac {P} {V} = \ frac {240} {230} = 1 \ \ mathrm {A} \ $ (más un poco) .

Tu tira de corriente está bien.

    
respondido por el Transistor

Lea otras preguntas en las etiquetas