Cómo elegir una resistencia externa regenerativa

1

Tengo un servoaccionamiento que recomienda el uso de una resistencia regenerativa externa. Por lo que sé, la resistencia regenerativa externa es solo una resistencia para disipar la potencia del servodrive. Si se recomienda una resistencia de 60W 50 ohmios, ¿puedo usar una resistencia de, digamos, 60W 100 ohms?

    
pregunta ANovice

2 respuestas

1

El nombre más común de esta resistencia es "RESTAURADOR DE FRENADO" , se usa comúnmente en la mayoría de los controladores de CA que no son compatibles con la alimentación de energía regenerativa a la red.

El cálculo del requisito de potencia para la resistencia depende de la energía cinética que se calcula a partir de las características mecánicas del sistema (aceleración, desaceleración, inercia ...)

Hay muchos recursos, por ejemplo:

PowerFlex frenado dinámico Calculadora de resistencia

frizlen Online calculator

[PDF] Nota de aplicación # 5448 - Galil Motion Control

    
respondido por el ElectronS
0

Creo que esto es para una resistencia de frenado destinada a disipar la energía del sistema teniendo en cuenta la inercia mecánica.

Como tal, su servo está actuando como un generador que suministra cierta cantidad de voltios (que no mencionó) y ellos recomiendan 50 ohms a 60W que establecerán una corriente de frenado de ~ 1.1A

Si elevas la resistencia a 100R, disminuirás la corriente de frenado a la mitad de eso, por lo que tu vataje bajará a 30W.

Sin embargo, el motor tardará el doble de tiempo en desacelerarse.

    
respondido por el Trevor_G