Eliminando la radiación de los cargadores

1

Cuando muevo mi medidor de radiación EMF cerca de un cargador, me muestra que hay radiación del cargador, e incluso el propio dispositivo se irradia cuando el cargador está conectado a él. Los cargadores emiten radiación incluso si el dispositivo no está conectado a ellos.

Comprendí que la radiación se debe a la forma en que funcionan los cargadores modernos. Están trabajando de una manera que se encienden y apagan muy rápidamente. Se realiza mediante un convertidor DC / DC.
El resultado es un ruido de frecuencia muy alta (radiación) que viaja en los cables del cargador e incluso en el dispositivo conectado.

¡Pero me di cuenta de que cuando conecto la conexión a tierra de la salida de la fuente de alimentación a la toma de tierra, no hay radiación!

Tengo algunas preguntas:

  1. ¿Por qué elimina la radiación?
  2. ¿Es seguro hacer eso? (Sé que los dos lados de un transformador deben estar aislados unos de otros, pero es solo en principio).
  3. ¿Dañará el dispositivo, el cargador o el enchufe?
  4. Si está bien, ¿por qué los cargadores no están diseñados de manera que no irradien? (Los cargadores solo tienen 2 conectores al tomacorriente de pared, ¿por qué no tienen el tercer conector a la toma de tierra?)

¡Gracias!

    
pregunta user8337939

1 respuesta

1

La capacitancia de acoplamiento en el transformador de aislamiento causa una tensión de ruido de modo común desde el interruptor del lado primario, no desde el lado de baja tensión. Así que este par de DC de modo común extiende el ruido CM a la computadora portátil. Algunos tienen una ferrita torridal para absorber parte de la señal CM, pero cuando la computadora portátil está flotando, no hay mucha atenuación a menos que se usen tapas de RF a la tierra principal. Esta corriente está limitada por los límites de la prueba de fuga a tierra a menudo 250 uA o 500 uA, según el país. Por lo tanto, la capacidad de acoplamiento del devanado a menudo irradia con una frecuencia de línea modulada de 50 kHz o cualquier velocidad de conmutación. Luego, los micrófonos no balanceados externos a menudo inducen algo de este campo E en la alta impedancia de entrada del CM y causan la conversión no lineal al ruido de modo diferencial.

La puesta a tierra del gnd desvía y atenúa la señal de alta impedancia CM a niveles bajos. Eso es simplemente un divisor de impedancia.

Esto también funciona con cualquier cable de video VGA ya que este cable tiene conexión a tierra desde el enchufe de alimentación de 3 pines.

El único riesgo es que una falla a tierra en la red pueda energizar los bordes metálicos de la carcasa de la computadora portátil momentáneamente o una tierra abierta en otro lugar, pero una máquina con una corriente de tierra alta puede pasar a un usuario que toque una buena tierra.

Una mejor solución sería tener un choke CM altamente inductivo y perfectamente equilibrado con tapas RF a tierra a ambos shunt, pero a niveles de corriente de ruido CM más bajos. Pero esto agrega un gran gasto, por lo que no está hecho para unos pocos. podría beneficiarse de él.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist

Lea otras preguntas en las etiquetas