Datos típicos de secuencia cero para transformador de 80MVA

8

Necesito modelar un transformador de 80MVA 132 / 33kV construido en 1973. Hay muy poca información sobre este transformador pero necesito llenar ciertos valores en el modelo.

¿Dónde puedo encontrar los valores típicos de impedancia de secuencia cero para este tipo de transformador?

Las impedancias de secuencia positiva son las siguientes:

  • HV - MV = 15%
  • HV - LV = 22.9%
  • MV - LV = 4.9%

Aquí está la información dada:

Yloscamposquedebenrellenarse:

    
pregunta khn28

1 respuesta

1

por lo general, los transformadores 132 / 33kv tienen una conexión Y / D y el lado LV está conectado a tierra a través de un transformador en zig-zag, por lo que tienen una impedancia de secuencia cero moderada. pero algunas pruebas muestran que,

  

La impedancia de secuencia cero se suele dar como un porcentaje de la impedancia de fase nominal.

     

Cuando el transformador tiene un núcleo de tres extremidades y no tiene devanados delta del conector, la impedancia de secuencia cero es de aproximadamente 30 ... 60%. Cuando el transformador tiene un devanado delta conectado, la impedancia de secuencia cero es de 0,8 ... 1,0 veces la impedancia de cortocircuito correspondiente (% uk).

(de Prueba de transformador de potencia - Medición de cero Impedancia de secuencia )

    
respondido por el Mojtaba moradi

Lea otras preguntas en las etiquetas