¿Cómo uso un LED cableado para 277 VCA en una fuente de alimentación de 12 VCC?

1

Tengo algunos LED que estoy tratando de reutilizar. Ellos originalmente se estaban ejecutando en 277V AC.

Los LEDS están soldados en una tabla bastante grande con solo dos cables saliendo. Si mido el voltaje proveniente de esta placa, es alrededor de 240 voltios de CC.

El 277V AC entra en esta placa y 240 DC está saliendo.

¿Alguien puede explicar lo que necesito comprar para hacer que se iluminen con la batería de un automóvil?

¡Gracias!

    
pregunta Joe McGrath

1 respuesta

1

Mida el voltaje de CA de entrada. Dudo que la entrada deba ser 277VAC. Muchos controladores de LED especifican un voltaje de entrada de 100VAC a 277VAC. 277VAC está asociado con un servicio eléctrico comercial de 3 fases 480/277 donde el 277 se puede usar en una sola fase.

La tensión de un controlador de corriente constante se adaptará a la tensión directa (V f ) de los LED que se están activando. Si hubiera 80 LED con una V f de 3.0V, la salida sería entonces de 240V.

Un inversor de 12V puede funcionar bien. SI mide 277VAC en la entrada, intente usar 120 / 240VAC antes de comprar un inversor.

Tenga en cuenta que es posible que pueda usar un controlador DC-DC LED de bajo costo que probablemente cueste menos que un inversor. Aunque 240V es demasiado alto para las soluciones comunes.

    
respondido por el Misunderstood

Lea otras preguntas en las etiquetas