¿Cuál es el valor mínimo de voltaje en * algunos * MCB IEC 60947-2?

1

Parece que algunos , aunque no todos , los interruptores de circuito en miniatura tienen una clasificación de voltaje mínimo bajo el esquema IEC 60947-2 (a menudo 12VAC / DC). Por ejemplo, consulte la serie Sprecher / Schuh L8 (PDF página 8) en comparación con, digamos , un Schneider Electric Multi9 C60SP que no tiene un índice de voltaje mínimo documentado según la norma IEC 60947-2 (Estoy usando el C60SP aquí ya que es UL1077 / IEC, como el Sprecher / Schuh L8, pero el disyuntor C60BP UL489 / IEC también carece de un voltaje mínimo.)

¿Por qué es esto? ¿Es esto una limitación de las pruebas, o de ciertos diseños de interruptores en comparación con otros, o de los entornos externos?

    
pregunta ThreePhaseEel

1 respuesta

1

Mi interpretación es que no hay voltaje mínimo y, por lo tanto, no se indica, pero como en todos los contactos > 2A, debería haber una corriente mínima para la humectación de contactos o si no está recubierta con aleación de oro.

Sin embargo, la idoneidad para baja tensión suele ser el umbral de sobrecorriente para un disparo rápido.

Las especificaciones de Schneider de la corriente del interruptor 5x son similares a las MCB de tipo B a este respecto según lo especificado adecuado para las PLC de tipo de baja tensión.

Al ser interruptores termomagnéticos, tienen una mayor tolerancia a la sobrecorriente lenta de un disparador térmico y una especificación de sobrecorriente más amplia para una respuesta magnética más rápida.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist

Lea otras preguntas en las etiquetas