¿Cómo calcular los valores de kVA en los medidores del analizador de potencia?

1

Estoy utilizando un medidor analizador de potencia Schinder Electric PM2120.

Grabo valores con él cada 15 minutos. Cuando calculo los valores en kVA manualmente y los comparo con los valores registrados, observo que aparece una diferencia. Por favor, explícame por qué está sucediendo esto.

Usé \ $ Root 3 \ times VLL_ {Avg} \ times I_ {Avg} \ $ para calcular usando kVA.

Enlace de la hoja de cálculo: registro

Los valores de tiempo, voltaje, corriente, kVA, THD se toman de las mediciones realizadas con el medidor.

    
pregunta ind

1 respuesta

1

La pregunta original se ha editado para indicar con mayor claridad que \ $ \ sqrt3 \ $ es el prefijo y no el ordinario 3. Sin embargo, el principio para calcular VA basado en el uso de valores RMS (en lugar de valores promedio) sigue siendo el mismo .

3 * V * I (o \ $ \ sqrt3 \ $ V I) es la fórmula correcta para calcular VA si el voltaje y la corriente son cantidades RMS pero parece que está usando valores promedio y es probable que estos sean valores promedio de los valores RMS y, por lo tanto, den un error.

Considere 10 amps que fluyen durante 1 segundo y luego cero amps durante 9 segundos repitiendo. El promedio es claramente 1 amp. El RMS es algo diferente porque hay que cuadrar, luego promediar y luego tomar la raíz cuadrada.

Entonces, 10 amperios al cuadrado es 100 y esto se promedia en diez segundos para ser de 10 amps al cuadrado. Tome la raíz cuadrada y encontrará que el RMS es \ $ \ sqrt {10} \ $ amps y es sustancialmente diferente al valor promedio de 1 amp.

    