Operando un solenoide de 24 VCA con un Triac. ¿Proteger con TVS DIODE, RC Snubber o ambos?

1

Como parte de un proyecto, estoy controlando válvulas de rociadores de solenoide de 24 VCA como este enlace usando un triac (BT1308W) enlace y optoacoplador (MOC3012) enlace

Mi diseño se basa en el circuito de referencia en la hoja de datos del optoacoplador para cargas inductivas:

Midiseñoactual:

Algunas preguntas:

1) Agregué un TVS (D1) para protegerlo del pico de voltaje inverso cuando el solenoide está apagado. ¿Debo también agregar un amortiguador o con los televisores es suficiente? ¿Proteger de cosas diferentes?

2) ¿Es una buena idea agregar una resistencia de 10 K entre la puerta del triac y VAC2?

3) Estoy usando los valores R19 y R20 del circuito de hoja de datos sugerido, pero, ¿cómo se calculan?

4) C21 tiene una clasificación de 50v, ¿es correcto?

    
pregunta Marc

1 respuesta

1

no tiene que preocuparse por un pico porque el triact se desactiva cuando la corriente es cero. Sin embargo, el paso de voltaje cuando esto sucede (debido a que el voltaje actual se retrasa) puede causar un nuevo disparo. así que usa el amortiguador

    
respondido por el Jasen

Lea otras preguntas en las etiquetas