trifásico 380 V a trifásico 230 V

1

Tengo un calentador de cojinete portátil que funciona con una fuente de alimentación trifásica de 230 V.

Mi fuente de alimentación es trifásica 380 V. ¿Hay alguna forma de convertir la 380 V trifásica a 230 V trifásica? Tenga en cuenta que, dado que el equipo es portátil, es importante que la solución también sea portátil.

Agregué la imagen del diagrama de cableado del equipo. El manual indica: El equipo está diseñado para una fuente de alimentación trifásica de 230 V (entre cada cable caliente, se pueden medir 220 voltios) cuando se conectan 2 fases. significa que 2 fases de 3 fases están conectadas.

La fuente de alimentación es de 380 V trifásica, lo que significa que entre cada cable caliente, se pueden medir 380 voltios y entre el neutro y cualquiera de los cables calientes, se pueden medir 220 voltios

    
pregunta Kayvan Milani

4 respuestas

1

Figura1.Versióncoloreadaparacableadomonofásicode230V+N.

Eneldiagramadecableado,sepuedeverquesimplementepuedeconectarL3aneutralenlugardeesosinningunamodificacióninterna.

Laúnicapreocupacióndeberíaserqueelaislamientodeloscomponentesahoradebesoportar230Venlugarde \ $ \ frac {230} {\ sqrt 3} \ \ text V \ $ . Debe verificar, si es posible, que estén calificados para eso.

    
respondido por el Transistor
0

Lo más probable es que su calentador espere un suministro de tres fases a 230 V (rms) fase a neutro, y el suministro que tiene es de tres fases a 380 V (rms) fase a fase.

¡Afortunadamente estos son lo mismo *! Así que lo más probable no necesitarás ninguna conversión, excepto quizás un adaptador de enchufe.

(*: dentro de un pequeño porcentaje se puede atribuir al redondeo; y los servicios públicos parecen redefinir su voltaje nominal en 10 V hacia arriba o hacia abajo cada varias décadas sin que los no electricistas se den cuenta, y de todas formas se ven empañados) .

Es bastante raro y no estándar encontrar una CA trifásica a 230 V medida de fase a fase o 380 V medida de fase a neutral, por lo que requeriría evidencia extraordinaria para creer que su calentador o el suministro es uno de esos.

    
respondido por el Henning Makholm
0

Puede haber una solución simple para esto dependiendo de la conexión. Si la carga está conectada entre las dos fases y no hay una conexión neutral, como lo ha indicado en la sección de comentarios, puede conectar el calentador del rodamiento entre L1 y el neutro de Su suministro de 380v. Esto le dará un voltaje de aproximadamente 220v y reducirá la potencia de salida en aproximadamente 1KVA. La única otra opción sin saber las conexiones internas sería un gran transformador en un carro.

Al mirar el diagrama de cableado, parece que lo que sugerí anteriormente funcionará. El único problema que puedo ver es si el cable neutro de 230 V es usado por algún sistema electrónico de monitoreo que no se muestra en el diagrama.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

La mejor manera de hacer esto sería una conexión de 3 cables como se muestra arriba, reemplazando el enchufe existente por uno de 380v, o si necesita mantener la compatibilidad de 230v, una caja de adaptador que está claramente marcada para usar solo con esta unidad .

    
respondido por el Jazz101
0

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Solo tiene que cablear los elementos calefactores desde la conexión en estrella hasta la conexión delta.

EDITAR:

Has dicho:

  

En realidad, el equipo utiliza 2 fases de las trifásicas 230

simular este circuito

Todo lo que tienes que hacer es conectar tu carga entre fase a neutro, y ya no fase a fase. Pero 22kVA parece una gran potencia para la operación monofásica. Será mejor que desmontes tu dispositivo y publiques algunas fotos. Por ejemplo, puede separar la parte electrónica que necesita baja tensión por medio de SMPS o transformador y la parte de potencia reemplazando el puente de diodo graetz de dos fases con un puente de diodo de 3 fases.

VerifiquesiL1,L2yL3estánconectadosenseriecomosemuestraenlosesquemas.Hayunanotación:3x6mm^2o3x10mm^2a2x220V,loquesignificaquelasseccionesestánhechasparadiferentesvoltajes,combinándolosenserieoenparalelo.

Debeutilizarunatensióndefaseaneutroparalaunidaddecontrol.EstosepuedehacerfácilmentevolviendoacablearelsuministrodecontrolL3aN.

Losiguienteesverificarsilasbobinasestánrealmenteconectadasenserie.OMI,alcombinarL2yL3enserieoenparalelo,puedeobtener380V/220V.Asíqueahoradebenestarconectadosparalelos.

simular este circuito

Otra posibilidad para combinar múltiples voltajes. Observe si los bobinados están enrollados en la misma dirección o si están conectados contra series, determinando su campo magnético.

simular este circuito

    
respondido por el Marko Buršič

Lea otras preguntas en las etiquetas