Cómo conectar 3 fuentes de alimentación para 3 rieles pd diferentes con la misma referencia 0v

1

¿Cómo conectaría 3 fuentes de alimentación de banco para obtener posibles diferencias de +12, +24 y -6V, todas con respecto al mismo 0V? Las 3 fuentes de alimentación de banco tienen terminales positivos, negativos y de tierra.

He buscado en línea y no puedo encontrar algo similar, lo que me parece sorprendente. Si alguien pudiera dirigirme hacia cualquier recurso que pueda ayudarme, se lo agradecería mucho.

Gracias, Steve

    
pregunta user201341

1 respuesta

1

Si son unidades de alimentación aisladas, puede configurar cada una de ellas con los voltajes necesarios y conectarlos entre sí. Los dos positivos tienen sus salidas "negativas" conectadas juntas para ser el riel de 0 V, y la alimentación para el voltaje negativo tiene su salida positiva conectada al riel de 0 V:

Si habrá corrientes altas entre, digamos, -6 V y +12 V, puede haber otras consideraciones: agregue un comentario si ese es el caso.

Además, y un poco fuera del alcance de lo que está haciendo, las fuentes de alimentación tienen una clasificación máxima que limita la cantidad de voltaje que puede crear al ponerlas en serie: no puede poner mil PSU de 30 V en serie Para crear un suministro de 30 kV. [El nombre de esa calificación se me escapa, tal vez alguien sería tan amable de agregar un comentario con su nombre.]

    
respondido por el Andrew Morton

Lea otras preguntas en las etiquetas