¿Qué tipo de relé se debe usar para controlar un terminal de termostato?

1

Estoy construyendo un control remoto para mi termostato, y el único paso que me queda es la conexión entre la Raspberry Pi y el terminal del termostato. Esencialmente, el Rpi reemplazará mi interfaz Honeywell actual.

¿Qué tipos de relés / interruptores envían energía a los cables de un termostato y cuáles son los más seguros de usar?

Aquí hay una terminal a la que me refiero, se ve así:

    
pregunta Bryan Walsh

1 respuesta

1

Solo para hacerle saber que la mayoría de los termostatos tienen 24 VCA suministrados por el controlador de aire, que tal vez en el garaje o en una habitación aislada. Lo que necesitas son 2 pequeños relés bajo control de software. Uno para encender el calor, el otro para encender el aire acondicionado. Posiblemente un tercer relé para ejecutar solo el ventilador, que ofrecen algunas unidades centrales de calefacción / aire acondicionado. Solo un relé a la vez puede estar ENCENDIDO.

Necesita un tablero de relés Rpi con 2 o 3 relés para aislar la potencia del relé Rpi de 5 voltios de los 24 VCA que controlan el controlador de aire MPU. Google "Raspberry pi relay IO" para obtener esta pequeña tabla que se monta en el encabezado de 40 pines. Es de bajo costo.

Está hecho para versiones recientes de Rpi, por lo que todo lo que necesita hacer es escribir el software en Python. En cuanto a las conexiones del termostato, el cable marcado con "G" es tierra física. El cable marcado "C" es el retorno común para las líneas de control que son rojas y azules.

Puede descubrir como lo sugiere @Marko Buršič para escanear el sitio web de Honeywell en cuanto a qué cable hace qué, o puede conectar un cable corto aislado de rojo a común para ver qué se activa (ya sea calefacción o refrigeración). Luego use el mismo cable para probar la conexión del cable azul. Lo más probable es que encienda la calefacción o la refrigeración.

24 VCA no es un peligro de descarga eléctrica, pero supongo que se suministra desde un pequeño transformador que alimenta la placa de control de calefacción / CA. NO conecte los cables azul y rojo al mismo tiempo a menos que Honeywell indique que así es como se activa el ventilador del ventilador sin calefacción o aire acondicionado. Su software debe estar bien escrito para que los estados de retransmisión ilógicos NO sean posibles.

Una opción a prueba de fallas es usar 1 relé para habilitar la conexión al común, por lo que actúa como un relé principal de ENCENDIDO / APAGADO. El relé 2 luego se usa para seleccionar calor o AC. No puede seleccionar ambos al mismo tiempo. Si la documentación de Honeywell indica que es así como se logra el modo "solo ventilador", use un tercer relé para hacerlo.

    
respondido por el Sparky256