relación entre temperatura, corriente, espesor y material

1

Usé el cable lan para encender la luz LED en mi tabla de pan La fuente de alimentación es la fuente de alimentación de la PC.

sin resistencia, el cable LAN se derrite

Me doy cuenta de que tengo que tener en cuenta la ley de OHM y use la resistencia adecuada para la seguridad.

en la chaqueta del cable lan,

dice

"0270M LS Cable UTP 4PR 24AWG CM CAT. 5E 75C KS Verificado KS C 3342 HDPE 2009 V8"

¿Cuánta corriente tolera este cable 24AWG?

y
¿Alguien podría decirme la relación entre temperatura, corriente, espesor y material?

sitio web de enlace, simple sugerencia también bienvenida.

gracias.

    
pregunta kim taeyun

1 respuesta

2

Debes tener un corto en algún lugar.

24AWG tiene un diámetro de 0.511 mm y tiene una resistencia de 84 mOhm / m. Eso significa que una corriente de 1 A generará 84 mW en pérdida de calor por metro.
El cobre tiene un calor específico de 0.385 J / g, lo que significa que tiene 0.385 Watt-second para calentar 1 g de cobre 1 ° C.
La masa específica de cobre es de 8.93 g / cm ^ 3, o 1 m de 24AWG pesa 1.83 g. Por lo tanto, necesita 0,705 vatios-segundo para calentar 1 m de 24AWG 1 ° C, siempre que no pueda perder este calor. Ahora estamos generando 84 mW, lo que significa que tener 1 A durante 1 segundo calentará, bueno, caliente, su cable subirá 0,12 ° C.
En 1 minuto su cable estará 7 ° C más caliente, en la práctica menos, porque el cable puede conducir / convectar / irradiar parte de este calor.
El aislamiento es HDPE (Polietileno de alta densidad), que tiene un punto de fusión de alrededor de 120 ° C.

En conclusión: incluso 1 A no derretirá tu cable, y un LED usa mucho menos que eso.

    
respondido por el stevenvh

Lea otras preguntas en las etiquetas