¿Receptores múltiples en un bucle de corriente de 4-20 mA?

1

¿Cómo puedo diseñar un sistema que me permita colocar múltiples receptores en un solo bucle de corriente de 4-20 mA? Supongamos que tengo control de diseño sobre solo uno de los receptores.

Sensor:

  • Alimentación por bucle (2 cables)
  • Voltaje de alimentación: 12-28VDC
  • Carga máxima: 250 ohmios @ 12VDC (500 ohmios @ 24VDC)

Diseño actual del receptor:

  • 250 ohmios de resistencia al suelo
  • La conexión a tierra de la fuente de alimentación de bucle está conectada a tierra ADC
pregunta mjh2007

3 respuestas

2

Los bucles de corriente se diseñaron inicialmente para conectar múltiples escritores de teléfonos en serie (originalmente se usaron 60 ma en lugar de 20 ma). Este esquema se adaptó posteriormente para su uso en instrumentación, con 4-20 ma como estándar.

En el diseño actual de su receptor, un extremo de la resistencia está conectado a tierra. En su lugar, debe pasarse al siguiente receptor, como las series de cadenas de luces de árboles de Navidad. El último receptor se conecta a un cable que vuelve a la tierra del transmisor.

En cada receptor, se coloca una resistencia de 250 ohmios en el bucle. Los dos lados de la resistencia pueden alimentarse a un acoplador óptico, que activará / desactivará un transistor que podrá alimentar a su circuito. (O si necesita poder seguir alimentando su sensor desde el circuito, tendrá que hacer que el sensor se ejecute en una referencia a tierra flotante unida a un extremo del sensor).

Si el sensor requiere un mínimo de 12v, el uso de una resistencia de 250 ohmios implica una corriente de 48 ma, no 20, por lo que no estoy seguro de que se trate de un bucle de 4-20 ma o no.

Si tiene que usar el diseño actual del receptor, debe colocarse en último lugar. Todos los demás deben permitir que el bucle se transmita. (Lo que lo limita a dos receptores, uno nuevo y uno original si se le permite solo un nuevo receptor).

    
respondido por el tcrosley
0

Como el sensor que está utilizando tiene una carga máxima, creo que una alternativa (quizás buena) es usar un sensor de pasillo en el circuito. De esta manera puede extraer la información sobre la corriente sin interferir en el bucle principal. El otro receptor puede ser uno normal.

    
respondido por el RMAAlmeida
0

Eche un vistazo al protocolo HART: permite comunicaciones multipunto a través de líneas de 4-20 mA existentes

    
respondido por el BullBoyShoes

Lea otras preguntas en las etiquetas