Si bien la Hoja de datos para el TLC5926 no se ocupa de esto, y la topología interna no se establece explícitamente, el Ingeniero de TI en la publicación del foro brinda lo que esencialmente es la misma manera de lidiar con el fenómeno:
El TLC5940 está funcionando correctamente. Si tiene la salida programada para reducir la corriente, pero la salida está abierta, el IC intenta cada vez más encender los FET internos, lo que resulta en una mayor corriente de entrada al IC. Esto no dañará el IC. Si desea reducir el consumo de energía, programe salidas no utilizadas para sumar 0mA.
Por supuesto, dado que el TLC5926 es un registro de cambio de encendido / apagado de corriente constante, no puede programarlo para que se sumerja a 0mA. Puede, sin embargo, simplemente desactivar la salida de esa (s) persona (s) si no hay carga conectada . Esta sería la misma forma en que trataría una detección de carga abierta.
Su sistema debe verificar el registro de detección de cortocircuito o abierto, y deshabilitar la salida según sea necesario, en el código.
Para saber si el TLC5926 tiene un mayor consumo de corriente sin carga, puede, antes de conectar los LED (o cortar el V + a los leds), activar todas las salidas y medir el consumo de corriente, luego conectar los LED. y active todas las salidas y mida nuevamente.