Algo que vi es 1/8 de unidad de carga . En ese documento, se establece que RS485 permitirá hasta 256 transceptores en el bus utilizando una carga de 1/8 unidades. Mi pregunta es, ¿qué es 1/8 de unidad de carga y cómo lo uso?
Algo que vi es 1/8 de unidad de carga . En ese documento, se establece que RS485 permitirá hasta 256 transceptores en el bus utilizando una carga de 1/8 unidades. Mi pregunta es, ¿qué es 1/8 de unidad de carga y cómo lo uso?
Las especificaciones eléctricas de la interfaz RS485 dicen
la impedancia de carga del controlador estándar es de 54 ohmios máx. impedancia de entrada del receptor estándar > = 12K ohms,
RS-485 especifica un término hipotético de una carga unitaria (UL), que representa una carga Impedancia de aproximadamente 12 kOhms.
La capacidad de la unidad es de 32 unidades de carga, es decir, 32 receptores de 12 kΩ en paralelo (da 12k / 32 = 375 ohmios). Para los receptores con una impedancia de entrada más alta, el número de unidades de carga en un bus puede ser mayor. Se puede conectar cualquier número de receptores al bus, siempre que la carga combinada (paralela) presentada al conductor no exceda las 32 unidades de carga (375Ω).
La impedancia de carga del conductor es de 54Ω como máximo, lo que, en un entorno de par trenzado típico de 24 AWG, es de 32 unidades en paralelo con dos terminadores de 120Ω (combinación paralela de 375 ohmios y 60 ohmios == > 54 ohmios (aprox. .
Aquí, su Devive MAX1482 / MAX1483 mencionado tiene una impedancia de entrada de 96 KOhms, que es 8 veces la impedancia de entrada UL. debido a que ninguno de los dispositivos se pueden conectar ahora será 32 * 8 = 256.
Hay muy buenas notas de aplicaciones de Maxim y Ti.
Esta nota de aplicación tiene buena información sobre el concepto de UL enlace
Lea otras preguntas en las etiquetas rs485 transceiver