¿Por qué una unidad de frecuencia variable (VFD) siempre recibe alimentación de un transformador de cambio de fase?

1

He visto que la capacidad nominal de VFD (350 kW y más) se alimenta generalmente de un transformador de cambio de fase. Incluso cuando la carga es considerablemente alta, ¿por qué no utilizamos un transformador ordinario en lugar de un transformador de cambio de fase?

    
pregunta Mustaq Ahmed

2 respuestas

2

Armónicos & rectificadores de pulso múltiple.

La industria está cargada en VA (no en vatios) e igualmente tiene algunos requisitos muy estrictos sobre los armónicos que crean.

Un simple rectificador de 6 pulsos producirá armónicos a 5,7,11,13 ...

Un método relativamente económico para reducir esto es pasar a un arreglo de rectificador multipulso que se puede lograr con transformadores de cambio de fase

Estrella - > Estrella: Delta y dos rectificadores de 6 pulsos producirán una configuración de 12 pulsos con armónicos en 11,13,23,25 ....

    
respondido por el JonRB
0

Con el transformador de cambio de fase, aumenta el número de pulsos.

No. De pulso- 2 * No de pahsess

El orden de los armónicos se puede reducir con el transformador de cambio de fase.

    
respondido por el Satyadeo Vyas