Línea a línea o Línea a Neutro para calcular la potencia de 3 fases

1

¿Estoy confundido en cuanto a si debo o no usar el voltaje línea a línea en un motor trifásico o el voltaje de línea a neutro para calcular la potencia? ¿Alguien, por favor, podría informarme y posiblemente ofrecer una explicación de por qué? Creo que hay explicaciones que explican cómo se relacionan los voltajes L-L y L-N, pero necesito saber cuál se usa para calcular la potencia. Gracias.

    
pregunta Prevost

2 respuestas

2

Puedes usar ambos voltajes para calcular la potencia, pero cede a una expresión diferente. Si \ $ U_f \ $ es la línea a voltaje neutro y \ $ i_L \ $ la corriente en una de las líneas, entonces:

$$ P = 3U_fi_L \ cos \ phi $$

Ahora, porque el voltaje de línea a línea \ $ U_L \ $ está relacionado con \ $ U_f \ $ by \ $ U_L = \ sqrt 3 U_f \ $, luego, después de sustituir en la expresión anterior, tenemos:

$$ P = \ sqrt 3U_Li_L \ cos \ phi $$

    
respondido por el Roger C.
0

S [VA] = I línea × V línea-línea × √3.

La nota S es 'potencia aparente', que tiene unidades de voltios-amperios. Esta es una cantidad diferente a P , que tiene unidades de vatios. S y P están relacionados por el factor de potencia.

    
respondido por el Li-aung Yip