Limitador de corriente de arranque para un rectificador de alta potencia

1

Estoy diseñando un rectificador de 10 kW (monofásico, 230 V, 50 Hz, 44 brazos, 62 aplicaciones) con corrección del factor de potencia (un convertidor DC-DC de refuerzo sin puente que funciona en modo de conducción continua). Todo funciona perfectamente, excepto la enorme necesidad de corriente de arranque para cargar el condensador (1 mF) en el primer trimestre (> > 100 A). También quiero limitar la corriente de carga del capacitor en el caso de la pérdida de energía de algunos ciclos, por lo que necesito una solución activa en lugar de una pasiva, es decir. termistor ¿Cuáles son las estrategias más comunes para hacer frente a este problema?

Estoy usando esta topología:

    
pregunta user3368561

1 respuesta

2

Una de las soluciones más comunes es usar una resistencia de precarga que se encuentre en cortocircuito durante el funcionamiento normal.

Básicamente, está ejecutando un convertidor boost para facilitar la corrección del factor de potencia.

A 10kW, buscará utilizar un SCR o un IGBT como dispositivo de alimentación

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Debería monitorear el voltaje a través de su capacitor hasta que alcance un nivel en el que el arranque sea manejable (digamos ... 200V) y amp; a continuación, la puerta de su dispositivo de alimentación. Igualmente, usted dejaría de disparar el dispositivo de potencia si el voltaje cayera por debajo de, digamos, 185V.

Sin embargo, la desventaja es que tienes un circuito PFC y ese tipo de conexión se basa en una conexión muy estrecha con el rectificador. Si resulta que este circuito típico no es apropiado, el segundo método dependería de la precarga en las líneas de CA usando el SCR espalda con espalda. Si necesitaría este segundo método, se trata de aspectos específicos de su implementación. Tuve que usar la precarga del lado de CA con un rectificador activo de 250 kVA.

    
respondido por el JonRB