choques de modo común y su selección

1

Estoy tratando de seleccionar chokes de modo común para un tablero que estoy diseñando. El punto de duda es el filtrado de ruido en modo común y en modo diferencial y los parámetros / valores de los componentes seleccionados.

Ahora, el sistema consta de lo siguiente: batería conectada a mi PCB a través de cables (Vcc y GND) de 20 V o menos, regulador Buck y el resto del sistema.
Ahora, teniendo cables largos de las baterías, entiendo que puede haber un ruido de modo común que pueda arrastrarse a mi sistema. Así que estoy teniendo un choque de modo común (XFMR1). L1 y C1 filtrarán el ruido diferencial.

Entiendo cómo funcionan estos 3. Ahora, ¿para qué sirve C1?

Supongamos que mi regulador de dólar proporciona 4Amps, esto significaría que tendré que seleccionar un estrangulador de modo común mayor que 4Amps, ¿verdad? Ahora, el choke de modo común tiene la propiedad de tener una alta impedancia en frecuencias específicas. ¿De qué frecuencia será mi estrangulador? Dado que proviene de la batería y como la batería está conectada a muchas otras tarjetas, es difícil concentrarse en una determinada frecuencia, ¿verdad? ¿Cómo empiezo, por favor?

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

    
pregunta Board-Man

1 respuesta

2

C1 es su primera línea de defensa contra el ruido diferencial acoplado a sus cables, y su última línea de defensa contra su dispositivo que envía señales al mundo a través de esos cables. Retorciendo los dos cables firmemente también ayudará con el ruido diferencial.

Si su dólar proporciona 4 A, no necesariamente dibuja 4 A (como lo haría un regulador lineal). Si tiene una especificación sobre su eficiencia y tiene un buen conocimiento de su punto de operación, podría salirse con la suya con menos. Pero 4 A debería ser suficiente, por lo que es un buen primer punto. Si no puede obtener uno que le guste con una calificación de 4 A, afile su lápiz (por así decirlo) y calcule exactamente cuánta corriente será necesaria.

En lo que respecta a la frecuencia del choque de modo común, la mejor opción es construirlo sin uno y medir el ruido. Luego, seleccione el que mejor se adapte a donde el ruido es lo peor. Si eso no es posible, intente obtenerlo por debajo de las frecuencias de operación de su circuito.

¿Tiene un chasis / toma de tierra independiente, o su negativo está conectado a tierra?

    
respondido por el MikeP