Asegúrese de sobrepasar la capacidad de su batería para que no se descargue a menos del 60% de la capacidad después de un corte de energía esperado o que haya un corte por baja tensión. La descarga profunda es muy destructiva para las baterías de plomo ácido del consumidor.
Las peores cifras de casos:
Margen de alta 60%
Regulador de voltaje de conmutación 80% de eficiencia
Voltaje bajo de la batería 10.2V (elija el número feliz)
Se requiere la corriente máxima Max 6A (no escatime aquí, no ahorrará dinero ni mucho poder)
Requerido 5.1V
La corriente requerida a 10.2V es 3A / 0.8 = 3.75 A
La capacidad para 15 horas es de 56.25 Ah / 0.6 = 93.75 Ah
Su batería de 100 Ah debería estar a la altura si es de alta calidad y no le causa estrés (alta temperatura, descarga profunda, sobrecarga) o acortará la vida útil.
Necesitará cargar a una corriente lo suficientemente alta como para reemplazar completamente a más de 60Ah en 9 horas de más de 6.7A y el consumo del circuito (el peor de los casos de 3.75A), por lo que al menos 12A pero mejor 15A a 13.8 V porque alcanzar la carga final demora que una calificación lineal.
Eso tomaría aproximadamente 2A del suministro de 120V.
Con cosas desatendidas, una llamada para verificar o reemplazar una batería solo una vez en 3 años puede costar más que comprar el siguiente tamaño más grande en todos los componentes, así que esto es lo que haría y lo justificaría de esa manera.
EDITAR:
Mis cálculos fueron bastante conservadores, excepto por la corriente de recarga desconocida requerida. Espero que haya mesas y otras para averiguar qué pico de corriente se necesita para cargar las baterías del 60% al 95% cada noche. Los ciclos profundos son mejores y pueden ser uno de esos sobre ideas de diseño para implementar, el margen del 20% es lo que salvará el día.
Puede encontrar que solo se utiliza el 30% de la capacidad calculada cuando todo está conectado al final (todos los números estaban cerca del peor de los casos). Esto le dará el margen de seguridad para la reducción de la capacidad de la batería con la edad y la descarga profunda ocasional no intencionada debida a obras viales, fallas en el suministro eléctrico, mantenimiento del cable, error humano.
Dependiendo del tipo de batería, es posible que tenga 10 a 100 ciclos de descarga profunda antes de que se tueste la batería, intente no tener ninguno de estos por diseño. Será mucho más barato tener un corte de bajo voltaje antes de una descarga profunda que tener cortes de energía prolongados y esporádicos que hagan que las baterías se degeneren demasiado pronto. También recuerde que la mayoría de las células químicas tienen un peor desempeño cuando hace mucho calor (se produce la degeneración) o muy frío (la capacidad / carga almacenada se desvanece).