recargar la batería AGM con cargador trifásico y 277 voltios de potencia

1

Estoy ayudando a configurar un sistema para un proyecto de 3 años que mide la escorrentía de aguas pluviales. Este es mi primer proyecto de recarga de baterías, cualquier sugerencia de comentarios y preguntas serán muy útiles.

Tenemos acceso a la energía de una farola de 277 voltios que se enciende por la noche. Estamos planeando reducir la potencia a 120 voltios usando un transformador, posiblemente , luego conecte un cargador trifásico posiblemente este uno . ¿Necesitaré algo más que un transformador para hacer esto?

Cuando se enciende la alimentación cada noche, el cargador recargará una batería de ciclo profundo de 12V AGM SLA que deberá almacenar suficiente energía para ejecutar 3 Raspberry Pis durante aproximadamente 15 horas al día. El cargador estándar para una Raspberry Pi es 5.1v 2A. Estamos investigando las fuentes de alimentación de modo conmutado para reducir de manera eficiente la energía a los 5V 2A que requieren nuestros pi. ¿Alguna sugerencia sobre las fuentes de alimentación de modo conmutado? ¿Puedo sacar uno de un cargador de pared y usar eso?

He leído que dibujan entre 700 y 1000 mA, dependiendo de lo que estén haciendo, nuestros pi no se acercarán a los 700 mA. ¿Podríamos escaparnos con seguridad suministrando menos de 5v 2A? ¿Será suficiente una batería de 100aH?

Gracias, Danny

    
pregunta fabricant

3 respuestas

2

Asegúrese de sobrepasar la capacidad de su batería para que no se descargue a menos del 60% de la capacidad después de un corte de energía esperado o que haya un corte por baja tensión. La descarga profunda es muy destructiva para las baterías de plomo ácido del consumidor.

Las peores cifras de casos:
Margen de alta 60%
Regulador de voltaje de conmutación 80% de eficiencia
Voltaje bajo de la batería 10.2V (elija el número feliz)
Se requiere la corriente máxima Max 6A (no escatime aquí, no ahorrará dinero ni mucho poder)
Requerido 5.1V

La corriente requerida a 10.2V es 3A / 0.8 = 3.75 A La capacidad para 15 horas es de 56.25 Ah / 0.6 = 93.75 Ah

Su batería de 100 Ah debería estar a la altura si es de alta calidad y no le causa estrés (alta temperatura, descarga profunda, sobrecarga) o acortará la vida útil.

Necesitará cargar a una corriente lo suficientemente alta como para reemplazar completamente a más de 60Ah en 9 horas de más de 6.7A y el consumo del circuito (el peor de los casos de 3.75A), por lo que al menos 12A pero mejor 15A a 13.8 V porque alcanzar la carga final demora que una calificación lineal.

Eso tomaría aproximadamente 2A del suministro de 120V.

Con cosas desatendidas, una llamada para verificar o reemplazar una batería solo una vez en 3 años puede costar más que comprar el siguiente tamaño más grande en todos los componentes, así que esto es lo que haría y lo justificaría de esa manera.

EDITAR:
Mis cálculos fueron bastante conservadores, excepto por la corriente de recarga desconocida requerida. Espero que haya mesas y otras para averiguar qué pico de corriente se necesita para cargar las baterías del 60% al 95% cada noche. Los ciclos profundos son mejores y pueden ser uno de esos sobre ideas de diseño para implementar, el margen del 20% es lo que salvará el día.
Puede encontrar que solo se utiliza el 30% de la capacidad calculada cuando todo está conectado al final (todos los números estaban cerca del peor de los casos). Esto le dará el margen de seguridad para la reducción de la capacidad de la batería con la edad y la descarga profunda ocasional no intencionada debida a obras viales, fallas en el suministro eléctrico, mantenimiento del cable, error humano. Dependiendo del tipo de batería, es posible que tenga 10 a 100 ciclos de descarga profunda antes de que se tueste la batería, intente no tener ninguno de estos por diseño. Será mucho más barato tener un corte de bajo voltaje antes de una descarga profunda que tener cortes de energía prolongados y esporádicos que hagan que las baterías se degeneren demasiado pronto. También recuerde que la mayoría de las células químicas tienen un peor desempeño cuando hace mucho calor (se produce la degeneración) o muy frío (la capacidad / carga almacenada se desvanece).

    
respondido por el KalleMP
0

Puede obtener adaptadores de coche USB de 3 o 4 amperios. Uno de estos no debería tener problemas para proporcionar suficiente energía para 3 Pis de su batería de 12 V durante más del tiempo que necesita entre cada recarga.

    
respondido por el HighInBC
0

Suponiendo que los cálculos realizados por KalleMP son correctos:

1) Tenga mucho cuidado con la batería de ciclo profundo que compra, 3 años de servicio, asumiendo un ciclo de descarga / carga todos los días > 1000 ciclos. Es probable que tenga que comprar una capacidad mayor para que su porcentaje de profundidad de descarga sea menor, de modo que obtenga tantos ciclos de la batería antes de que se agote.

2) Recargar más de 50 Ah durante la noche cuando las lámparas se enciendan será difícil. En general, la carga ácida de plomo es más lenta que otras baterías. Si la batería está constantemente descargada, morirá antes. El fabricante de la batería puede ayudarlo; una batería de mayor capacidad puede recargarse a un amperaje mayor.

    
respondido por el Filek