¿Sería posible usar dos UPS en serie?

1

¿Sería posible usar dos UPS (fuente de alimentación ininterrumpida) que suministran el mismo voltaje (230 VCA) y la misma potencia (por ejemplo: 2200 VA) en serie?

El primero estaría conectado al principal. El segundo recibiría energía de entrada del primer UPS. La salida del segundo UPS se conectará a los dispositivos para proteger.

¿Aumentaría / duplicaría el tiempo de protección (capacidad de la batería) o simplemente no funcionaría?

¿Lo mismo acerca de ponerlos en paralelo? AFAIK, no funcionaría porque requeriría que las dos fases tengan exactamente la misma frecuencia y estén en fase (lo que por defecto no es el caso).

    
pregunta tigrou

1 respuesta

2
  

¿Aumentaría / duplicaría el tiempo de protección (capacidad de la batería) o simplemente no funcionaría?

Si bien, dependiendo de los modelos exactos, debería funcionar, casi nunca va a ser un sistema eficiente.

  • La mayoría de las unidades de UPS (ok, todas excepto las hechas para alimentar equipos de 'corrección activa del factor de potencia') producen una salida de onda cuadrada, que no es para lo que se diseñó la segunda UPS que se usó como entrada, por lo que no puede ser convertido / usado tan efectivamente por 2nd UPS ("Sine-Wave modificada" es lenguaje de marketing para onda cuadrada).
  • Las unidades de alimentación de UPS incurren en pérdidas al monitorear las condiciones de la línea, cargar la (s) batería (s) y generar la salida de CA de las baterías. Encadenarlos de esta manera es como convertir todo su desperdicio de energía en resistencias, y luego colocarlos en serie antes de cargarlos. Mientras que los convertidores de refuerzo integrados elevan el voltaje a lo que su carga necesita, las pérdidas de energía se multiplican.
  

¿Lo mismo acerca de ponerlos en paralelo? AFAIK, no funcionaría porque requeriría que las dos fases tengan exactamente la misma frecuencia y estén en fase (lo que por defecto no es el caso).

Si comprara un par de unidades UPS diseñadas específicamente para conectarse en paralelo en el mismo circuito (con capacidades de sincronización / alineación de fase integradas), esta podría ser una opción perfectamente válida.

En última instancia, el método generalmente preferido será el de simplemente poner en paralelo las baterías en una unidad de UPS que tenga la unidad suficiente (vatios / VA) para alimentar su equipo. Esto le proporciona el tiempo de funcionamiento más largo de 2 baterías paralelas, sin la pérdida adicional de energía / pérdida de uso de 2 unidades UPS.

NOTA: Para un uso más eficiente / efectivo, es posible que desee considerar poner resistencias en derivación (generalmente alrededor de 0.002-0.01ohm) en serie con cada terminal positivo de las baterías paralelas para asegurar que ninguna batería tome "más que su parte "de las tensiones de carga / descarga.

    
respondido por el Robherc KV5ROB

Lea otras preguntas en las etiquetas