Placa de aluminio para blindaje EMI

1

Estoy en un trabajo en el que algunas personas están intentando usar placas de aluminio para separar los cables de alimentación de soldadura de Ethernet / serial comm. Para ser claros, solo son cables en una bandeja de cables separados por una placa de aluminio. No está completamente cerrado. Basado en la relativa permeabilidad del aluminio, creo que esta es una idea sin valor, a menos que se haga una jaula de Faraday completa. ¿Tengo razón al creer que necesitaríamos usar un material de alta permeabilidad para ser un escudo eficaz?

    
pregunta RYS

2 respuestas

1

Campos eléctricos

Una placa de aluminio sería buena contra las emisiones del campo eléctrico y aquí estoy hablando de frecuencias medias y altas. Entonces, tal vez hay algunos picos de voltaje desagradables (interruptores o cargas) que influyen en el cable. Los campos eléctricos pueden ser fuertes pero se eliminan fácilmente debido a su alta impedancia relativa. Siempre es mejor poner a tierra el escudo también.

Campos magnéticos

Para campos magnéticos dispersos de CA de 50/60 Hz, necesita algo grueso porque para reducir el campo H que pasa a través de la placa, la densidad de corriente en el extremo susceptible debe reducirse y este concepto se basa en el efecto piel: -

La línea roja vertical está a 50 Hz y, como puede verse, la profundidad de la piel a 50 Hz es de aproximadamente 10 mm. Por lo tanto, si solo se trata de campos magnéticos de CA básicos, una placa de 10 mm sería un buen comienzo.

Claramente, una placa de 1 mm comenzará a tener un beneficio de aproximadamente 10 kHz, por lo tanto, si el campo H es de 10 kHz o más, la placa de 1 mm será suficiente.

General

¿Por qué no usar acero? Parece probable que este sea el mejor material más práctico a 50 Hz, pero básicamente sin analizar la interferencia, es difícil decirlo definitivamente.

    
respondido por el Andy aka
1

Recuerdo que se hizo un enfoque similar en mi lugar de trabajo hace unos años. Sin embargo, lo correcto es soldar completamente la placa y asegurarse de que las dos secciones de cable estén completamente aisladas. También debe usar juntas de protección EMI / EMC a lo largo de la puerta si es aplicable.

Ya que en su caso es una bandeja de cable abierta a la interferencia, la placa sola no lo hará. Asegúrese de que los cables tengan blindajes y que estén conectados a tierra correctamente.

    
respondido por el Harshad D